Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back UPS CS650»
|
|
ataman
*
Откуда: Долонь Сообщений: 7 Регистрация: 17.06.2009
|
BK650EI
640-0565_REV04
PD273-001RevV2 - шильдик на прцессоре
Проблема: при работе от сети не включается,т.е. при нажатии на кнопку пикнет и всё,ежели нажать на кнопку и удерживать,включается,работает,но как от АКБ,иногда кратковременно переключаясь на работу от сети. При работе от АКБ всё нормально работает.Ежели его подключить через дата кабель к компу, в выключеном состоянии программа показывает работу UPSа,причём всё так же от батареи с кратковременным переходом на сеть.Если я правильно понимаю, то при выключеном состоянии UPSа с компом связи не должно быть или я ошибаюсь? Схема заряда батареи работает.
Вопрос:
1)Собственно любые мысли на этот счёт
2)Как реализована схема опознования этого UPSа сеть/АКБ, может часть схемы есть у кого.
|
07:29 07-07-2009
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Если (иногда кратковременно переключаясь на работу от сети.) я сначала посмотрел бы напряжение в сети, и какие выставлены пороги (Min U переключения) и (Max U переключения).
|
10:13 07-07-2009
|
|
|
ataman
*
Откуда: Долонь Сообщений: 7 Регистрация: 17.06.2009
|
Алексей.Л, я уже испужался,думал не в тот раздел написал,это я про "Детский сад")))
Нет это не этот случай,здесь явно неисправность какая то, но из-за отсутствия схемы незнаю куда ткнутся... Вот и прошу помощи может кто сталкивался с подобным..
|
10:58 07-07-2009
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Схему врят ли найдёшь, с такими симптомами могу посоветовать, проверить электролитические конденсаторы 22µF 16V особенно тот, что стоит в схеме формирования -8V.
С38 заменить.
|
11:30 07-07-2009
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
ataman : |
Если я правильно понимаю, то при выключеном состоянии UPSа с компом связи не должно быть или я ошибаюсь? |
ты будешь смеяться, но если служба APC запущена, то работать при выключенной кнопке будет.
я щас специально попробовал.
|
14:42 07-07-2009
|
|
|
ataman
*
Откуда: Долонь Сообщений: 7 Регистрация: 17.06.2009
|
Алексей.Л, проверка конденсаторов и замена С38 была сделана в первую очередь,т.е. не то.
Всё таки вопрос актуальный:
2)Как,на чём реализована схема опознования этого UPSа сеть/АКБ
Думаю от этого можно будет отталкиватся.
alex_iork, понял.
|
12:57 08-07-2009
|
|
|
Zend
Сообщений: 3 Регистрация: 26.01.2010
|
Уважаемые!
Подскажите номиналы резисторов R134 и R138 (SMD`шные, в цепи зарядки). Выгорели, ни питания ни зарядки АКБ нету, ессно.
Back-Ups CS 650, плата 640-0565
|
16:27 26-01-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
пофигу на зарядник. сначало надо работу от акб стабильную сделать. пахнет непропаем...
|
22:18 28-01-2010
|
|
|
Zend
Сообщений: 3 Регистрация: 26.01.2010
|
От батареи (вот не знаю, как у вас, я говорю о своем случае) работает нормально, стабильно, и т.д. Просто нет заряда батареи (как и пуска с разряженной батареей).
|
22:20 28-01-2010
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
R134 1.0K 0.1W 1%
R138 47.5R 1/4W 1%
|
09:08 29-01-2010
|
|
|
Zend
Сообщений: 3 Регистрация: 26.01.2010
|
Понял. Спасибо большое!
|
11:15 29-01-2010
|
|
|