Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back UPS CS650»

ataman
*

Откуда:
Долонь
Сообщений:
7
Регистрация:
17.06.2009

BK650EI
640-0565_REV04
PD273-001RevV2 - шильдик на прцессоре
Проблема: при работе от сети не включается,т.е. при нажатии на кнопку пикнет и всё,ежели нажать на кнопку и удерживать,включается,работает,но как от АКБ,иногда кратковременно переключаясь на работу от сети. При работе от АКБ всё нормально работает.Ежели его подключить через дата кабель к компу, в выключеном состоянии программа показывает работу UPSа,причём всё так же от батареи с кратковременным переходом на сеть.Если я правильно понимаю, то при выключеном состоянии UPSа с компом связи не должно быть или я ошибаюсь? Схема заряда батареи работает.
Вопрос:
1)Собственно любые мысли на этот счёт
2)Как реализована схема опознования этого UPSа сеть/АКБ, может часть схемы есть у кого.
07:29 07-07-2009   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Если (иногда кратковременно переключаясь на работу от сети.) я сначала посмотрел бы напряжение в сети, и какие выставлены пороги (Min U переключения) и (Max U переключения).
10:13 07-07-2009   

ataman
*

Откуда:
Долонь
Сообщений:
7
Регистрация:
17.06.2009

Алексей.Л, я уже испужался,думал не в тот раздел написал,это я про "Детский сад")))
Нет это не этот случай,здесь явно неисправность какая то, но из-за отсутствия схемы незнаю куда ткнутся... Вот и прошу помощи может кто сталкивался с подобным..
10:58 07-07-2009   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Схему врят ли найдёшь, с такими симптомами могу посоветовать, проверить электролитические конденсаторы 22µF 16V особенно тот, что стоит в схеме формирования -8V.
С38 заменить.
11:30 07-07-2009   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

ataman :
Если я правильно понимаю, то при выключеном состоянии UPSа с компом связи не должно быть или я ошибаюсь?

ты будешь смеяться, но если служба APC запущена, то работать при выключенной кнопке будет.
я щас специально попробовал.
14:42 07-07-2009   

ataman
*

Откуда:
Долонь
Сообщений:
7
Регистрация:
17.06.2009

Алексей.Л, проверка конденсаторов и замена С38 была сделана в первую очередь,т.е. не то.
Всё таки вопрос актуальный:
2)Как,на чём реализована схема опознования этого UPSа сеть/АКБ
Думаю от этого можно будет отталкиватся.

alex_iork, понял.
12:57 08-07-2009   

Zend



Сообщений:
3
Регистрация:
26.01.2010

Уважаемые!

Подскажите номиналы резисторов R134 и R138 (SMD`шные, в цепи зарядки). Выгорели, ни питания ни зарядки АКБ нету, ессно.
Back-Ups CS 650, плата 640-0565
16:27 26-01-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

пофигу на зарядник. сначало надо работу от акб стабильную сделать. пахнет непропаем...
22:18 28-01-2010   

Zend



Сообщений:
3
Регистрация:
26.01.2010

От батареи (вот не знаю, как у вас, я говорю о своем случае) работает нормально, стабильно, и т.д. Просто нет заряда батареи (как и пуска с разряженной батареей).
22:20 28-01-2010   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

R134 1.0K 0.1W 1%
R138 47.5R 1/4W 1%
09:08 29-01-2010   

Zend



Сообщений:
3
Регистрация:
26.01.2010

Понял. Спасибо большое!
11:15 29-01-2010   