| Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back UPS CS650» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | ataman *
 
 Откуда:
 Долонь
 Сообщений:
 7
 Регистрация:
 17.06.2009
 
 | 
  
   | BK650EI 640-0565_REV04
 PD273-001RevV2 - шильдик на прцессоре
 Проблема: при работе от сети не включается,т.е. при нажатии на кнопку пикнет и всё,ежели нажать на кнопку и удерживать,включается,работает,но как от АКБ,иногда кратковременно переключаясь на работу от сети. При работе от АКБ всё нормально работает.Ежели его подключить через дата кабель к компу, в выключеном состоянии программа показывает работу UPSа,причём всё так же от батареи с кратковременным переходом на сеть.Если я правильно понимаю, то при выключеном состоянии UPSа с компом связи не должно быть или я ошибаюсь? Схема заряда батареи работает.
 Вопрос:
 1)Собственно любые мысли на этот счёт
 2)Как реализована схема опознования этого UPSа сеть/АКБ, может часть схемы есть у кого.
 |  
   | 07:29 07-07-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алексей.Л Мастер
 
 Откуда:
 Владимир
 Сообщений:
 873
 Регистрация:
 29.08.2005
 
 | 
  
   | Если (иногда кратковременно переключаясь на работу от сети.) я сначала посмотрел бы напряжение в сети, и какие выставлены пороги (Min U переключения) и (Max U переключения). |  
   | 10:13 07-07-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | ataman *
 
 Откуда:
 Долонь
 Сообщений:
 7
 Регистрация:
 17.06.2009
 
 | 
  
   | Алексей.Л, я уже испужался,думал не в тот раздел написал,это я про "Детский сад"))) Нет это не этот случай,здесь явно неисправность какая то, но из-за отсутствия схемы незнаю куда ткнутся... Вот и прошу помощи может кто сталкивался с подобным..
 |  
   | 10:58 07-07-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алексей.Л Мастер
 
 Откуда:
 Владимир
 Сообщений:
 873
 Регистрация:
 29.08.2005
 
 | 
  
   | Схему врят ли найдёшь, с такими симптомами могу посоветовать, проверить электролитические конденсаторы 22µF 16V особенно тот, что стоит в схеме формирования -8V. С38 заменить.
 |  
   | 11:30 07-07-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | ataman : |  
	  | Если я правильно понимаю, то при выключеном состоянии UPSа с компом связи не должно быть или я ошибаюсь? |  ты будешь смеяться, но если служба APC запущена, то работать при выключенной кнопке будет.
 я щас специально попробовал.
 |  
   | 14:42 07-07-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | ataman *
 
 Откуда:
 Долонь
 Сообщений:
 7
 Регистрация:
 17.06.2009
 
 | 
  
   | Алексей.Л, проверка конденсаторов  и замена С38 была сделана в первую очередь,т.е. не то. Всё таки вопрос актуальный:
 2)Как,на чём реализована схема опознования этого UPSа сеть/АКБ
 Думаю от этого можно будет отталкиватся.
 
 alex_iork, понял.
 |  
   | 12:57 08-07-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Zend 
 
 
 Сообщений:
 3
 Регистрация:
 26.01.2010
 
 | 
  
   | Уважаемые! 
 Подскажите номиналы резисторов R134 и R138 (SMD`шные, в цепи зарядки). Выгорели, ни питания ни зарядки АКБ нету, ессно.
 Back-Ups CS 650, плата 640-0565
 |  
   | 16:27 26-01-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | пофигу на зарядник. сначало надо работу от акб стабильную сделать. пахнет непропаем... |  
   | 22:18 28-01-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Zend 
 
 
 Сообщений:
 3
 Регистрация:
 26.01.2010
 
 | 
  
   | От батареи (вот не знаю, как у вас, я говорю о своем случае) работает нормально, стабильно, и т.д. Просто нет заряда батареи (как и пуска с разряженной батареей). |  
   | 22:20 28-01-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Vital59 ****
 
 
 Сообщений:
 90
 Регистрация:
 14.08.2007
 
 | 
  
   | R134 1.0K  0.1W  1% R138  47.5R  1/4W  1%
 |  
   | 09:08 29-01-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Zend 
 
 
 Сообщений:
 3
 Регистрация:
 26.01.2010
 
 | 
  
   | Понял. Спасибо большое! |  
   | 11:15 29-01-2010 |  | 
		| ![]() 
 |