Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPS RS 800 - нет заряда аккумуляторов»
|
|
mrBlackseam
Сообщений: 2 Регистрация: 26.08.2009
|
Back-UPS RS 800 . ( BR800I )
шасси 640-0189Е.
Нет заряда аккумуляторов и питания на схему без аккумуляторов. Соответственно включается только при заряженных батареях и работает пока батарея не разрядится.
Пожалуйста, подскажите где искать или помогите схемой (хотя бы фрагментом или блок схемой)
Разобраться по плате просто нереально.
|
15:18 26-08-2009
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
Проверяйте предохранитель цепи заряда.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
17:35 26-08-2009
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
а какой контроллер заряда аккумуляторов ?
|
21:43 27-08-2009
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
если сам выпрямитель жив, то скорее всего какая-нибудь емкость бздит!
|
22:17 27-08-2009
|
|
|
mrBlackseam
Сообщений: 2 Регистрация: 26.08.2009
|
Большое спасибо всем!
Только вчера дошли руки до UPSа. Оказался сгоревшим предохранитель F3. Отдельное спасибо alex_iork. И как его сразу не заметил, хотя в свое оправдание могу сказать, что разрывает он минусовой провод
(корпус).
|