| Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPS RS 800 - нет заряда аккумуляторов» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | mrBlackseam 
 
 
 Сообщений:
 2
 Регистрация:
 26.08.2009
 
 | 
  
   | Back-UPS RS 800 . ( BR800I ) шасси 640-0189Е.
 Нет заряда аккумуляторов и питания на схему без аккумуляторов. Соответственно включается только при заряженных батареях и работает пока батарея не разрядится.
 
  Пожалуйста, подскажите где искать или помогите схемой (хотя бы фрагментом или блок схемой) Разобраться по плате просто нереально.
   |  
   | 15:18 26-08-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | Проверяйте предохранитель цепи заряда. _________________
 Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
 |  
   | 17:35 26-08-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | а какой контроллер заряда аккумуляторов ? |  
   | 21:43 27-08-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | если сам выпрямитель жив, то скорее всего какая-нибудь емкость бздит! |  
   | 22:17 27-08-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | mrBlackseam 
 
 
 Сообщений:
 2
 Регистрация:
 26.08.2009
 
 | 
  
   | Большое спасибо всем! Только вчера дошли руки до UPSа. Оказался сгоревшим предохранитель F3. Отдельное спасибо alex_iork. И как его сразу не заметил, хотя в свое оправдание могу сказать, что разрывает он минусовой провод
 (корпус).
   |  