Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPS RS 800 - нет заряда аккумуляторов»

mrBlackseam



Сообщений:
2
Регистрация:
26.08.2009

Back-UPS RS 800 . ( BR800I )
шасси 640-0189Е.
Нет заряда аккумуляторов и питания на схему без аккумуляторов. Соответственно включается только при заряженных батареях и работает пока батарея не разрядится.
:flag: Пожалуйста, подскажите где искать или помогите схемой (хотя бы фрагментом или блок схемой)
Разобраться по плате просто нереально. :confused:
15:18 26-08-2009   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

Проверяйте предохранитель цепи заряда.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
17:35 26-08-2009   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

а какой контроллер заряда аккумуляторов ?
21:43 27-08-2009   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

если сам выпрямитель жив, то скорее всего какая-нибудь емкость бздит!
22:17 27-08-2009   

mrBlackseam



Сообщений:
2
Регистрация:
26.08.2009

Большое спасибо всем!
Только вчера дошли руки до UPSа. Оказался сгоревшим предохранитель F3. Отдельное спасибо alex_iork. И как его сразу не заметил, хотя в свое оправдание могу сказать, что разрывает он минусовой провод
(корпус). :)
09:01 02-09-2009   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPS RS 800 - нет заряда аккумуляторов»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group