Принесли девайс с дохлым аккумулятор. Для проверки подкидывал бэушный с другого упса и он завелся. После установки нового аккумулятора из бесперебойника пошел дым. При тщательном осмотре выяснилось что источником дыма была дорожка идущая от конденсатора С82 до резистора R84. Краска сгорела, но дорожка цела. Первый раз в моей практике такое. Может кто сталкивался с таким. Сейчас упс не заводится. Создается впечатление что срабатывает какая-то защита. При подключении сети пощелкивает реле и такое ощущение что пытается периодически включится трансформатор. При питании от аккума максимум чего удается добится это непродолжительного мигания зеленого светодиода.
Был подобный случай - в исправном UPSе 420Pro менял аккумулятор и коснулся минусовой клемой на корпус. Выгорели две дорожки, какие не помню и плюс к тому МК на сокете. Дорожки восстановил, взял для проверки МК с другого UPSа и UPS заработал. Но МК достать не удалось, так что UPS пришлось пустить на запчасти.
Указывать нужно номер платы, похоже это 640-0218.
На битой плате не нашел C82, есть C84-R84. Цепь идет на COM-порт, возможно кто-то воткнул неродной кабель с вытекающими отсюда последствиями, проверять нужно микросхему интерфейса.
Плата 640-0218F ревизии 5. В COM-порт никто кабель не пихал. Не успели. Схемкой может кто поделится? Я уже второй день с ним мучаюсь. Трансформатор вот под подозрение попал. К сожалению для проверки под рукой живого нет.