Принесли девайс с дохлым аккумулятор. Для проверки подкидывал бэушный с другого упса и он завелся. После установки нового аккумулятора из бесперебойника пошел дым. При тщательном осмотре выяснилось что источником дыма была дорожка идущая от конденсатора С82 до резистора R84. Краска сгорела, но дорожка цела. Первый раз в моей практике такое. Может кто сталкивался с таким. Сейчас упс не заводится. Создается впечатление что срабатывает какая-то защита. При подключении сети пощелкивает реле и такое ощущение что пытается периодически включится трансформатор. При питании от аккума максимум чего удается добится это непродолжительного мигания зеленого светодиода.
18:23 15-03-2007   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
Был подобный случай - в исправном UPSе 420Pro менял аккумулятор и коснулся минусовой клемой на корпус. Выгорели две дорожки, какие не помню и плюс к тому МК на сокете. Дорожки восстановил, взял для проверки МК с другого UPSа и UPS заработал. Но МК достать не удалось, так что UPS пришлось пустить на запчасти.
01:23 16-03-2007   

fideral
***

Откуда:
Пенза
Сообщений:
24
Регистрация:
28.11.2006

Случай интересный. Только я вот ни плюсом ни минусом корпуса не касался.
09:11 16-03-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Указывать нужно номер платы, похоже это 640-0218.
На битой плате не нашел C82, есть C84-R84. Цепь идет на COM-порт, возможно кто-то воткнул неродной кабель с вытекающими отсюда последствиями, проверять нужно микросхему интерфейса.
10:11 16-03-2007   

fideral
***

Откуда:
Пенза
Сообщений:
24
Регистрация:
28.11.2006

Плата 640-0218F ревизии 5. В COM-порт никто кабель не пихал. Не успели. Схемкой может кто поделится? Я уже второй день с ним мучаюсь. Трансформатор вот под подозрение попал. К сожалению для проверки под рукой живого нет.
12:15 16-03-2007   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Интересно : F2 -живой?
13:11 16-03-2007   

fideral
***

Откуда:
Пенза
Сообщений:
24
Регистрация:
28.11.2006

Живой F2. Все пролазил. Остались под подозрением проц и трансформатор. Схемкой может быть все же поделится кто?
13:01 19-03-2007   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
С82,R84 имеют одну общую цепь - ЗЕМЛЯ. Где-то кто-то на землю жестко коротит. Насчет схемы - плз на e-mail или в приват.
17:10 19-03-2007   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
http://monitor.net.ru/forum/apc-420pro-download-10243.html
01:13 20-03-2007   