| Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart SUA1000I -не определяет мощность нагрузки.» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | solo *****
 
 Откуда:
 г.Курск
 Сообщений:
 222
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | Изначально был с "убитыми "батареями и "кашей " в значениях EEPROM.После замены батарей , правки ревизии , значений регистров,напряжения батарей ,осталось  единственное -не определяет мошность нагрузки.Нет индикации , в APCFIX -"мощность нагрузки"-0 при реальных  300 ватт.Напряжение на 6 ноге IC10 меняется. IC10 под замену или еще какие подводные камни? Плата 640-7732D REV 4.
 |  
   | 09:54 15-03-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алексей.Л Мастер
 
 Откуда:
 Владимир
 Сообщений:
 873
 Регистрация:
 29.08.2005
 
 | 
  
   | Может пригодится. APC SMART-UPS 1000XL SUA1000XLI MAIN BOARD 640-7732H REV 9
 Поступил в ремонт с заявленным дефектом «при использовании мощности на 80-90% после отключения питания происходят сбои». В Upsdiag увидел, что при подключении нагрузки начинает неправильно определять входное напряжение (уменьшает и переходит на работу от АКБ, после разряда которых, отключается). Нагрузку тоже неправильно определяет.
 Напряжение на минусе C75 (22μF 16V) -9.5V (сам конденсатор, потерял наминал до 13μF).
 После замены конденсатора на 22μF 50V 105C напряжении не изменилось, дефект устранился.
 |  
   | 10:09 15-03-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | solo *****
 
 Откуда:
 г.Курск
 Сообщений:
 222
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | На С75 -действительно повышенное напряжение -9в. При подключении нагрузки входное уменьшаеться приблизительно на 4в. На 6 ноге IC10 0,2В в отсутствии нагрузки и 1.6В при 300 Вт.(индикации нет)
 По порогам переключения  переключается правильно (208В).
 В общем аппарат ведет себя вполне адекватно.
 Сейчас поменяю С75..
 |  
   | 10:41 15-03-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | solo *****
 
 Откуда:
 г.Курск
 Сообщений:
 222
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | Замена С75 ничего не дала -теже 9в и неисправность.   |  
   | 11:38 15-03-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | TimH *****
 
 Откуда:
 Tashkent
 Сообщений:
 157
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | -8V  формируется из +12V c помощью генератора ,2хдиодов,как мин 2 эл конденсаторов(еще один возможно С74 ИЛИ С76 ну он такой же как и C75 (22μF 16V) ) и одного керамического .
 Страшно не то что  завышено(-9V) а то что завышены пульсации !
 Это питание исп ОУ -измерителя мощности и АЦП И ТД
 ЗЫ раз была каша -в какой позиции стоит калибровочный кэфф при
 изм мощности может он равен 00 а не как у нормальных где то AD ?
 |  
   | 15:11 15-03-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | solo *****
 
 Откуда:
 г.Курск
 Сообщений:
 222
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | Пульсаций нет.У такого же, только исправного аппарата с той же ревизией  9в. 
 
 P
 000.0
 
 Последний раз редактировалось: solo (15:57 15-03-2007), всего редактировалось 1 раз
 |  
   | 15:35 15-03-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | solo *****
 
 Откуда:
 г.Курск
 Сообщений:
 222
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | Спасибо TimH за пинок в правильном направлении! Удалось в терминале выставить правильный коэфициент, теперь все определяется правильно. Загадка -почему раньше этого не удавалось.
 Или все же замена С74 помогла?
 Всем еще раз спасибо!
 |  
   | 15:52 15-03-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Эээх. Конфа у нас мониторная. Остальные отделы факультативные. И как обидно при этом, что в мониторном отделе "отстоя" много больше...А вот в UPSах читаю двух таких умниц: Timh(уже зарекомендовал себя более чем) и solo! Не пропадайте, ребята.Я хоть и мониторщик, но UPS моя вторая специализация(да я никто по сравнению с вами). Просто читать Спецов- приприятнейшая вещь. |  
   | 18:13 15-03-2007 |  | 
		| ![]() 
 |