Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart SUA1000I -не определяет мощность нагрузки.»

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Изначально был с "убитыми "батареями и "кашей " в значениях EEPROM.После замены батарей , правки ревизии , значений регистров,напряжения батарей ,осталось единственное -не определяет мошность нагрузки.Нет индикации , в APCFIX -"мощность нагрузки"-0 при реальных 300 ватт.Напряжение на 6 ноге IC10 меняется. IC10 под замену или еще какие подводные камни?
Плата 640-7732D REV 4.
09:54 15-03-2007   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Может пригодится.
APC SMART-UPS 1000XL SUA1000XLI MAIN BOARD 640-7732H REV 9
Поступил в ремонт с заявленным дефектом «при использовании мощности на 80-90% после отключения питания происходят сбои». В Upsdiag увидел, что при подключении нагрузки начинает неправильно определять входное напряжение (уменьшает и переходит на работу от АКБ, после разряда которых, отключается). Нагрузку тоже неправильно определяет.
Напряжение на минусе C75 (22μF 16V) -9.5V (сам конденсатор, потерял наминал до 13μF).
После замены конденсатора на 22μF 50V 105C напряжении не изменилось, дефект устранился.
10:09 15-03-2007   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

На С75 -действительно повышенное напряжение -9в. При подключении нагрузки входное уменьшаеться приблизительно на 4в.
На 6 ноге IC10 0,2В в отсутствии нагрузки и 1.6В при 300 Вт.(индикации нет)
По порогам переключения переключается правильно (208В).
В общем аппарат ведет себя вполне адекватно.
Сейчас поменяю С75..
10:41 15-03-2007   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Замена С75 ничего не дала -теже 9в и неисправность. :confused:
11:38 15-03-2007   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

-8V формируется из +12V c помощью генератора ,2хдиодов,как мин
2 эл конденсаторов(еще один возможно С74 ИЛИ С76 ну он такой же как и C75 (22μF 16V) ) и одного керамического .
Страшно не то что завышено(-9V) а то что завышены пульсации !
Это питание исп ОУ -измерителя мощности и АЦП И ТД
ЗЫ раз была каша -в какой позиции стоит калибровочный кэфф при
изм мощности может он равен 00 а не как у нормальных где то AD ?
15:11 15-03-2007   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Пульсаций нет.У такого же, только исправного аппарата с той же ревизией 9в.


P
000.0

Последний раз редактировалось: solo (15:57 15-03-2007), всего редактировалось 1 раз
15:35 15-03-2007   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Спасибо TimH за пинок в правильном направлении!
Удалось в терминале выставить правильный коэфициент, теперь все определяется правильно. Загадка -почему раньше этого не удавалось.
Или все же замена С74 помогла?
Всем еще раз спасибо!
15:52 15-03-2007   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Эээх. Конфа у нас мониторная. Остальные отделы факультативные. И как обидно при этом, что в мониторном отделе "отстоя" много больше...А вот в UPSах читаю двух таких умниц: Timh(уже зарекомендовал себя более чем) и solo! Не пропадайте, ребята.Я хоть и мониторщик, но UPS моя вторая специализация(да я никто по сравнению с вами). Просто читать Спецов- приприятнейшая вещь.
18:13 15-03-2007   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart SUA1000I -не определяет мощность нагрузки.»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group