Щас имею под рукой Smart 620й.
Апфикс (полный) говорит что батарея не заряжена, а напряга на батареях уже 14,26 тестером 14,23.
Сбрасывал настройки на дефолт, автофикс постоянно включен? статус заряда не изменился.
Обьясните как УПС воспринимает состояние заряженности батареи если он сам видит что напряга выше нормы.
Или для того чтобы УПС переинициализировал настройки ему нужно
постоять обесточеным и без батарей (сделать сброс по питанию).
Тотже самый статус не дозаряженности и УПСдиаг показывает.
|
16:18 01-06-2006
|
|
|
rezident
Вождь в отставке
Откуда: Пермь Сообщений: 4561 Регистрация: 31.03.2004
|
Andrey A Kireev , Вы ведь "не первый раз замужем" Указывайте модель устройства и/или полное торговое название!
|
16:54 01-06-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
SU620I классический без VS, CS, HS.
Четыре часа ждал пока он зарядится до 100% чтобы дать калибровку.
Щас он после калибровки заряжается, буду надеяться что после калибровки его сознание вернется на путь истинный.
|
17:05 01-06-2006
|
|
|
rezident
Вождь в отставке
Откуда: Пермь Сообщений: 4561 Регистрация: 31.03.2004
|
Я в общем-то далек от ремонта UPSов, но по-Вашему Smart автоматически должен означать APC Smart или что? Это как город по умолчанию - Москва?
|
17:11 01-06-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Ну не могу не согласиться.
Просто у меня наверное уже в голове сложилось то мнение больших дядек по УПсам которые говорят - Это не УПС то что не АПС, а так себе безделушка. Наверное также я уже и начинаю различать - Это не Смарт то что не АПС..
|
17:17 01-06-2006
|
|
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1079 Регистрация: 31.03.2004
|
Цитата: |
больших дядек по УПсам которые говорят - Это не УПС то что не АПС, а так себе безделушка. |
Не чтоб поспорить, а просто интересно -с каких позиций это?
Надежности? потребительских качеств?
ремонтопригодности? простоты и понятности схемотехники?
По моему скромному мнению -это вряд ли (с)
_________________ все |
17:44 01-06-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Просто было както кемто сказано не из молодых.
Или мне теперь надо источник искать?
|
18:14 01-06-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Самое определяющее, нужно указывать номер платы , может в важное отдельно вынести. У меня сейчас на столе Smart 700, я уверен, что это совсем другой Smart(да и не Smart он). плата 640-1732j
|
07:25 02-06-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Уважаемые давайте раз и на всегда разбиремся!!
Aydrey A Kireev я серезно возился с платой 216 и нарыл его команды .218 вышла
позже но схема похожа есть и там и там R27=806kOm R28= 402kOm R29=200kOm собранные в узел --->FloatSet он идет на зарядник.ЭТО схема Цифро аналогового пребразователя(ЦАП) В зависимости от комбинации нулей и единиц на трех(извините) концах имеем 8(2в третей)значений FloatSET--> и в 216 ПЛАТЕ (-Это Back ups EC) от 13,4 до 14,2 !
Когда жмем на "d" в НyperTrm.EXE у меня ОТВЕТЫ :07,06,05,04,03,02,01,00,07,06.... (в терминале UPSDIAG эти цифры тупо не отображаютя и за это я не люблю его он не позволяет мозгу развиваться UPSDIAG для полноценного третьего поколения типа 730 плат!!!!!! )И ТД ! и у заряженного на клеммах изменяется от13,4 до14,2 !
Пока su620 vs на столе -себе и НАМ помогите РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!
Последний раз редактировалось: TimH (09:03 02-06-2006), всего редактировалось 2 раз(а) |
08:34 02-06-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Вот текстовка из программы калибровки BackUPS ЕС280/420/600 И PRO IPNP:
"
Quitting port %d
←[K Y ←[2J CALIBRATE BATTERY CHARGER
1. Connect a Volt Meter to the battery charger (J4 & J5).
2. If the battery is not fully charged, i.e. the voltage is under
13.8VDC, disconnect the battery before calibrating.
If you do not use the battery, connect a 680-1K ohm, 1/2 Watt
resistor to the charger in order to simulate the load of the battery.
If you do not have a resitor, disconnect a battery lead
and leave open circuit.
Are you ready? (y or n)
←[2J The UPS must be turned OFF!
The UPS must be turned ON.
Are you ready? (y or n)
--- d ----
does the float voltage read between 13.7 and 13.9VDC?(y or n)
←[2J ←[12;1f BATTERY CALIBRATION COMPLETE
If you disconnected the battery:
1. Reconnect it now.
2. Remove any resistors.
Are you ready? (y or n)"
|
08:39 02-06-2006
|
|
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1079 Регистрация: 31.03.2004
|
Andrey A Kireev посмотрите приват
_________________ все |
08:49 02-06-2006
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Был похожий дефект SU620INET плата 640-0232H REV 08 оказались неисправны конденсаторы C30 22mF (потеря наминала до 8mF) C31 22mF (потеря наминала до 3mF).
|
09:09 02-06-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
kokur TimH
Я не ожидал такого заворота.
Простите начинающего но по платам еще не научился разбирать ху-из-ху, по наивности верю стикеру на заднице.
|
11:37 02-06-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
У меня SU620INET не CS/VS/HS тобишь классический на мой взгляд.
Плата 640-0232J Rev 09 ближе к той что говорил Алексей.Л. По его совету проверю кондеры.
|
11:38 02-06-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
TimH Я пока еще не столько знаю в УПСах чтобы быть увереным в том что увидев на тестере 14,2 сказать себе твердо это нормально. Везде все говорят что если на батарее написано 12 вольт то столько должно быть в разряженом состоянии или по крайней мере у батареи должнобыть не ниже 12 иначе батарея гавно. В заряженом все пишут однозначно выше 13.
|
11:39 02-06-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Где 13,2 где 13,6 но я ни где не видел упоминания что на батарее допустимо выше 14, этоже типа на грани раздутия.
|
11:41 02-06-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
(это видно темже поиском по форумам).
Теперь я из твоих уст вижу то до 14,2 это нормально.
Спорить стобой в этом вопросе не имею права, ты намного больше меня знаешь.
|
11:41 02-06-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Но давайте определимся и раз и навсегда поставим точку на И.
Какое напряжение (оценочное) у разряженой батареи.
Какое напряжение в пределах нормы.
И какое напряжение должно вызывать сомнения.
(это надобы вообщето потом прибить в важную тему чтобы все видели)
|
11:42 02-06-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Народ простите что опять приходится сообщение рвать на куски. Опять инет глючит.
Я когданибудь порву этих провайдеров - едрить иху.
|
11:43 02-06-2006
|
|
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1079 Регистрация: 31.03.2004
|
Внешней зарядкой заряжал упсовые батареи до 14,2 в, а штатной(внутри упса) новая батарея заряжается обычно отсилы до 13,5 вольт и то не всегда -это в разных упсах , все это не истина, а так, опытные данные