Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart 620-й»

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Щас имею под рукой Smart 620й.
Апфикс (полный) говорит что батарея не заряжена, а напряга на батареях уже 14,26 тестером 14,23.
Сбрасывал настройки на дефолт, автофикс постоянно включен? статус заряда не изменился.
Обьясните как УПС воспринимает состояние заряженности батареи если он сам видит что напряга выше нормы.
Или для того чтобы УПС переинициализировал настройки ему нужно
постоять обесточеным и без батарей (сделать сброс по питанию).

Тотже самый статус не дозаряженности и УПСдиаг показывает.
16:18 01-06-2006   

rezident
Вождь в отставке

Откуда:
Пермь
Сообщений:
4561
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Andrey A Kireev , Вы ведь "не первый раз замужем" :) Указывайте модель устройства и/или полное торговое название!
16:54 01-06-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
SU620I классический без VS, CS, HS.

Четыре часа ждал пока он зарядится до 100% чтобы дать калибровку.
Щас он после калибровки заряжается, буду надеяться что после калибровки его сознание вернется на путь истинный.
17:05 01-06-2006   

rezident
Вождь в отставке

Откуда:
Пермь
Сообщений:
4561
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Я в общем-то далек от ремонта UPSов, но по-Вашему Smart автоматически должен означать APC Smart или что? :) Это как город по умолчанию - Москва? :gigi:
17:11 01-06-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Ну не могу не согласиться. :)
Просто у меня наверное уже в голове сложилось то мнение больших дядек по УПсам которые говорят - Это не УПС то что не АПС, а так себе безделушка. Наверное также я уже и начинаю различать - Это не Смарт то что не АПС.. :)
17:17 01-06-2006   

none
*******

Откуда:
Спб
Сообщений:
1079
Регистрация:
31.03.2004

Цитата:
больших дядек по УПсам которые говорят - Это не УПС то что не АПС, а так себе безделушка.

Не чтоб поспорить, а просто интересно -с каких позиций это?
Надежности? потребительских качеств?
ремонтопригодности? простоты и понятности схемотехники?
По моему скромному мнению -это вряд ли (с)
_________________
все
17:44 01-06-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Просто было както кемто сказано не из молодых.
Или мне теперь надо источник искать?
18:14 01-06-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Самое определяющее, нужно указывать номер платы , может в важное отдельно вынести. У меня сейчас на столе Smart 700, я уверен, что это совсем другой Smart(да и не Smart он). плата 640-1732j
07:25 02-06-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Уважаемые давайте раз и на всегда разбиремся!!
Aydrey A Kireev я серезно возился с платой 216 и нарыл его команды .218 вышла
позже но схема похожа есть и там и там R27=806kOm R28= 402kOm R29=200kOm собранные в узел --->FloatSet он идет на зарядник.ЭТО схема Цифро аналогового пребразователя(ЦАП) В зависимости от комбинации нулей и единиц на трех(извините) концах имеем 8(2в третей)значений FloatSET--> и в 216 ПЛАТЕ (-Это Back ups EC) от 13,4 до 14,2 !
Когда жмем на "d" в НyperTrm.EXE у меня ОТВЕТЫ :07,06,05,04,03,02,01,00,07,06.... (в терминале UPSDIAG эти цифры тупо не отображаютя и за это я не люблю его он не позволяет мозгу развиваться UPSDIAG для полноценного третьего поколения типа 730 плат!!!!!! )И ТД ! и у заряженного на клеммах изменяется от13,4 до14,2 !
Пока su620 vs на столе -себе и НАМ помогите РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!

Последний раз редактировалось: TimH (09:03 02-06-2006), всего редактировалось 2 раз(а)
08:34 02-06-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Вот текстовка из программы калибровки BackUPS ЕС280/420/600 И PRO IPNP:
"
Quitting port %d
←[K Y ←[2J CALIBRATE BATTERY CHARGER
1. Connect a Volt Meter to the battery charger (J4 & J5).
2. If the battery is not fully charged, i.e. the voltage is under
13.8VDC, disconnect the battery before calibrating.
If you do not use the battery, connect a 680-1K ohm, 1/2 Watt
resistor to the charger in order to simulate the load of the battery.
If you do not have a resitor, disconnect a battery lead
and leave open circuit.
Are you ready? (y or n)
←[2J The UPS must be turned OFF!
The UPS must be turned ON.
Are you ready? (y or n)
--- d ----
does the float voltage read between 13.7 and 13.9VDC?(y or n)
←[2J ←[12;1f BATTERY CALIBRATION COMPLETE

If you disconnected the battery:
1. Reconnect it now.
2. Remove any resistors.

Are you ready? (y or n)"
08:39 02-06-2006   

none
*******

Откуда:
Спб
Сообщений:
1079
Регистрация:
31.03.2004

Andrey A Kireev посмотрите приват
_________________
все
08:49 02-06-2006   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Был похожий дефект SU620INET плата 640-0232H REV 08 оказались неисправны конденсаторы C30 22mF (потеря наминала до 8mF) C31 22mF (потеря наминала до 3mF).
09:09 02-06-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
kokur TimH
Я не ожидал такого заворота.
Простите начинающего но по платам еще не научился разбирать ху-из-ху, по наивности верю стикеру на заднице.
11:37 02-06-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
У меня SU620INET не CS/VS/HS тобишь классический на мой взгляд.
Плата 640-0232J Rev 09 ближе к той что говорил Алексей.Л. По его совету проверю кондеры.
11:38 02-06-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
TimH Я пока еще не столько знаю в УПСах чтобы быть увереным в том что увидев на тестере 14,2 сказать себе твердо это нормально. Везде все говорят что если на батарее написано 12 вольт то столько должно быть в разряженом состоянии или по крайней мере у батареи должнобыть не ниже 12 иначе батарея гавно. В заряженом все пишут однозначно выше 13.
11:39 02-06-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Где 13,2 где 13,6 но я ни где не видел упоминания что на батарее допустимо выше 14, этоже типа на грани раздутия.
11:41 02-06-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
(это видно темже поиском по форумам).
Теперь я из твоих уст вижу то до 14,2 это нормально.
Спорить стобой в этом вопросе не имею права, ты намного больше меня знаешь.
11:41 02-06-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Но давайте определимся и раз и навсегда поставим точку на И.
Какое напряжение (оценочное) у разряженой батареи.
Какое напряжение в пределах нормы.
И какое напряжение должно вызывать сомнения.
(это надобы вообщето потом прибить в важную тему чтобы все видели)
11:42 02-06-2006   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Народ простите что опять приходится сообщение рвать на куски. Опять инет глючит. :anguish:
Я когданибудь порву этих провайдеров - едрить иху.
11:43 02-06-2006   

none
*******

Откуда:
Спб
Сообщений:
1079
Регистрация:
31.03.2004

Внешней зарядкой заряжал упсовые батареи до 14,2 в, а штатной(внутри упса) новая батарея заряжается обычно отсилы до 13,5 вольт и то не всегда -это в разных упсах , все это не истина, а так, опытные данные
_________________
все
12:08 02-06-2006   