Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «smart-ups v/s 1400»

opap
****

Откуда:
Orenburg
Сообщений:
66
Регистрация:
10.11.2005

Сей УПС не видит программа UPSDiag,вернее после инсталяции показывает в окне ups2200,и кучу вопросов.Подскажите подходит эта прога к даному упсу,может нужно перемычки где-то ставить? :confused:
_________________
полезно общаться с умным человеком
14:47 13-02-2006   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Конечно не подходит, это Бэк, а не Смарт. Не верь написанному, все смарты с буковками "v\s" реально Бэки, и UPSDiag с ними не работает.
_________________
Старый Кот
23:13 13-02-2006   

opap
****

Откуда:
Orenburg
Сообщений:
66
Регистрация:
10.11.2005

Дядя Боря ,посоветуй че-нить :)
_________________
полезно общаться с умным человеком
08:27 14-02-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Проц ведь внутри стоит- ну не на столько он глуп!
Попробуйте достучаться через HyperTrm.exe .И в окне
нажать "Y" возможно ответит -->SM
"А" тест ламп передней панели +звук-->OK
"b"(ВОЗМОЖНО "V") --->24.G.I
"R"--->BYE
PS это все описано на сайте производителя! Y Например
http://nam-en.apc.com/cgi-bin/nam_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1766
17:40 14-02-2006   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

А так и не довели до ума ребята программу, чтоб она и Бэки тестила те, что с процом внутри. Как сказал предыдущий оратор - общайся через терминал.
_________________
Старый Кот
23:46 15-02-2006   

opap
****

Откуда:
Orenburg
Сообщений:
66
Регистрация:
10.11.2005

Дядя Боря Вопрос такой,после замены батарей упс работает,держит нагрузку,можно ли обойтись без програмирования?
_________________
полезно общаться с умным человеком
09:16 16-02-2006   

pavelm
**


Сообщений:
14
Регистрация:
09.02.2006

У меня есть Back UPS Pro 420 и его UpsDiag видет и работает с ним.
_________________
При желании возможно всё
11:29 16-02-2006   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

pavelm А в 420 бэки про платы пихают те же, что и в 420 смарты, потому и видит. Пишет то "смарт"?
opap А что ты там вообще программировать собрался? Там только батареи калибруют по току заряда, так в бэках он и не меняется вообще-то. Потренеруй батарею - устрой ей пару циклов разряда-заряда, и это всё, что ты можешь сделать для этого УПСа.
_________________
Старый Кот
23:47 16-02-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

pavelm :
У меня есть Back UPS Pro 420 и его UpsDiag видет и работает с ним.

понимаю что не в тему но не могли-бы Вы указать какие
поля в UPSDiag коректно заполнены для Back UPS Pro 420 ?
Перечислите пожалуйста начиная с " модель UPS"............до
"флаг статуса".
КОМАНДЫ( Back UPS умных) сильно отличаются(ущербные, "калибровочные" в pro работают через перемычку) от Smart UPS (3G) третего поколения !
08:02 17-02-2006   

opap
****

Откуда:
Orenburg
Сообщений:
66
Регистрация:
10.11.2005

Дядя Боря ,Да,я собственно это и собирался сделать,выставить ток заряда,некоторые говорят,что без калибровки они(батареи) вспухнут,ну тебе спасибо за подсказку,потренирую попробую. :druzja:
_________________
полезно общаться с умным человеком
08:21 17-02-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

TimH :
pavelm :
У меня есть Back UPS Pro 420 и его UpsDiag видет и работает с ним.

понимаю что не в тему но не могли-бы Вы указать какие
поля в UPSDiag коректно заполнены для Back UPS Pro 420 ?
Перечислите пожалуйста начиная с " модель UPS"............до
"флаг статуса".
КОМАНДЫ умных Back сильно отличаются от Smart UPS (3G) третего поколения !В Back UPS PRO комманд всего 16-
A c C--> %c%c
Y-->%c%c
w -->%c%c
L--> %c%c
H--> %c%c
V -->%c%c%c
a -->%c%c%c%c
5--> %c%c%c%c
6 7 Q d W 9 -->%c%c
1
"Калибровочные" в pro работают через перемычку)
08:22 17-02-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

pavelm :
У меня есть Back UPS Pro 420 и его UpsDiag видет и работает с ним.

понимаю что не в тему но не могли-бы Вы указать какие
поля в UPSDiag коректно заполнены для Back UPS Pro 420 ?
Перечислите пожалуйста начиная с " модель UPS"............до
"флаг статуса".
КОМАНДЫ умных Back сильно отличаются от Smart UPS (3G) третего поколения !В Back UPS PRO комманд всего 16-
A c C--> %c%c
Y-->%c%c
w -->%c%c
L--> %c%c
H--> %c%c
V -->%c%c%c
a -->%c%c%c%c
5--> %c%c%c%c
6 7 Q d W 9 -->%c%c
1
"Калибровочные" в pro работают через перемычку
08:25 17-02-2006   

pavelm
**


Сообщений:
14
Регистрация:
09.02.2006

Дядя Боря: пишет, что DWI, то есть Smart.
_________________
При желании возможно всё
11:00 19-02-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

pavelm :
У меня есть Back UPS Pro 420 и его UpsDiag видет и работает с ним.

Работает это значит может менять ВЫХ напряжение при раб на АБ,
изменять работу зарядника(восем ступеней команда"d"), и тд!
Своим ответом Вы могли бы поставить точки над .... вопросом
о возвожностях UPSDIAG(разных версий) при
работе Back UPS Pro! В каком поле upsdiag выдает
DWI при (как вы утверждаете) работе с Back UPS Pro?
У меня нет Back UPS Pro я бы проверил!
ps ЕДИНСТВЕННО С ЧЕМ можно работать(изменять) в Back UPS Pro-
это HyperTRM.exe,Bp_2_3.exe и(видел демо у DC-AC типа)BpVsDemo.exe .Back UPS Pro конечно ооочень разные бывают!
08:50 20-02-2006   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
Back UPS Pro бывают :
1. 280/420/650I
2. 1000/1400I
3. 280/420/650 I PNP
4. 420/650 SI
Соответственно для разных поколений разные протоколы (или разные особенности при одном протоколе).
В общем, у меня в программе для BP/SUVS всё это собрано, систематизировано и работает.
Пишите, весеннее снижение цен на схемы и программы :-)
09:14 06-03-2006   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

DC-AC А даром старому кустарю-одиночке без мотора не вышлешь? :)
_________________
Старый Кот
11:18 06-03-2006   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
Это к господину Сапрыкину с его UPSDiag :-)
Можешь обижаться, но хотя я сам закончил ТИАСУР 14 лет назад, эти 14 лет "самостоятельного" плавания и отнюдь не сладкой и обеспеченной жизни за пазухой какого-нибудь отдела АСУ какого-нибудь преуспевающего банка, меня основательно испортили (во-первых), и (во-вторых) прошло то время, когда всей толпой паяли на коленке "Спектрумы" и АОН-ы в общагах и на вырученные деньги покупали ящик водки, а потом... плохо помню. Не те уже все. Одни в яблоке, другие в ... (старый анекдот про червячков :-) )
13:29 06-03-2006   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Хмм. Господа Крайнов и Сапрыкин похоже свой УПСДиаг забросили совсем. Не обновлялась страничка с ним пару лет, а сейчас похоже совсем исчезла, я по крайней мере по старому адресу не нашёл. Ну а меня, при моих нынешних обьёмах, диагностика УПСов интересует чисто теоретически, так что покупать ничего не буду. Вот если скажем бета-тестером меня попросишь быть - тогда... :)
_________________
Старый Кот
23:11 06-03-2006   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
ОК, вот у меня некоторые личные вопросы решатся, выброшу на помойку свой старенький CLR P-133 :-) и займусь обновлением версий уже существующих программ и написанием новых. Тогда и потестируем...
08:00 09-03-2006   