Список разделов -> Компьютерное железо: «smart-ups v/s 1400»
|
|
opap
****
Откуда: Orenburg Сообщений: 66 Регистрация: 10.11.2005
|
Сей УПС не видит программа UPSDiag,вернее после инсталяции показывает в окне ups2200,и кучу вопросов.Подскажите подходит эта прога к даному упсу,может нужно перемычки где-то ставить?
_________________ полезно общаться с умным человеком |
14:47 13-02-2006
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Конечно не подходит, это Бэк, а не Смарт. Не верь написанному, все смарты с буковками "v\s" реально Бэки, и UPSDiag с ними не работает.
_________________ Старый Кот |
23:13 13-02-2006
|
|
|
opap
****
Откуда: Orenburg Сообщений: 66 Регистрация: 10.11.2005
|
Дядя Боря ,посоветуй че-нить
_________________ полезно общаться с умным человеком |
08:27 14-02-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
А так и не довели до ума ребята программу, чтоб она и Бэки тестила те, что с процом внутри. Как сказал предыдущий оратор - общайся через терминал.
_________________ Старый Кот |
23:46 15-02-2006
|
|
|
opap
****
Откуда: Orenburg Сообщений: 66 Регистрация: 10.11.2005
|
Дядя Боря Вопрос такой,после замены батарей упс работает,держит нагрузку,можно ли обойтись без програмирования?
_________________ полезно общаться с умным человеком |
09:16 16-02-2006
|
|
|
pavelm
**
Сообщений: 14 Регистрация: 09.02.2006
|
У меня есть Back UPS Pro 420 и его UpsDiag видет и работает с ним.
_________________ При желании возможно всё |
11:29 16-02-2006
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
pavelm А в 420 бэки про платы пихают те же, что и в 420 смарты, потому и видит. Пишет то "смарт"?
opap А что ты там вообще программировать собрался? Там только батареи калибруют по току заряда, так в бэках он и не меняется вообще-то. Потренеруй батарею - устрой ей пару циклов разряда-заряда, и это всё, что ты можешь сделать для этого УПСа.
_________________ Старый Кот |
23:47 16-02-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
pavelm : |
У меня есть Back UPS Pro 420 и его UpsDiag видет и работает с ним. |
понимаю что не в тему но не могли-бы Вы указать какие
поля в UPSDiag коректно заполнены для Back UPS Pro 420 ?
Перечислите пожалуйста начиная с " модель UPS"............до
"флаг статуса".
КОМАНДЫ( Back UPS умных) сильно отличаются(ущербные, "калибровочные" в pro работают через перемычку) от Smart UPS (3G) третего поколения !
|
08:02 17-02-2006
|
|
|
opap
****
Откуда: Orenburg Сообщений: 66 Регистрация: 10.11.2005
|
Дядя Боря ,Да,я собственно это и собирался сделать,выставить ток заряда,некоторые говорят,что без калибровки они(батареи) вспухнут,ну тебе спасибо за подсказку,потренирую попробую.
_________________ полезно общаться с умным человеком |
08:21 17-02-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
TimH : |
pavelm : |
У меня есть Back UPS Pro 420 и его UpsDiag видет и работает с ним. |
понимаю что не в тему но не могли-бы Вы указать какие
поля в UPSDiag коректно заполнены для Back UPS Pro 420 ?
Перечислите пожалуйста начиная с " модель UPS"............до
"флаг статуса".
КОМАНДЫ умных Back сильно отличаются от Smart UPS (3G) третего поколения !В Back UPS PRO комманд всего 16-
A c C--> %c%c
Y-->%c%c
w -->%c%c
L--> %c%c
H--> %c%c
V -->%c%c%c
a -->%c%c%c%c
5--> %c%c%c%c
6 7 Q d W 9 -->%c%c
1
"Калибровочные" в pro работают через перемычку) |
|
08:22 17-02-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
pavelm : |
У меня есть Back UPS Pro 420 и его UpsDiag видет и работает с ним. |
понимаю что не в тему но не могли-бы Вы указать какие
поля в UPSDiag коректно заполнены для Back UPS Pro 420 ?
Перечислите пожалуйста начиная с " модель UPS"............до
"флаг статуса".
КОМАНДЫ умных Back сильно отличаются от Smart UPS (3G) третего поколения !В Back UPS PRO комманд всего 16-
A c C--> %c%c
Y-->%c%c
w -->%c%c
L--> %c%c
H--> %c%c
V -->%c%c%c
a -->%c%c%c%c
5--> %c%c%c%c
6 7 Q d W 9 -->%c%c
1
"Калибровочные" в pro работают через перемычку
|
08:25 17-02-2006
|
|
|
pavelm
**
Сообщений: 14 Регистрация: 09.02.2006
|
Дядя Боря: пишет, что DWI, то есть Smart.
_________________ При желании возможно всё |
11:00 19-02-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
pavelm : |
У меня есть Back UPS Pro 420 и его UpsDiag видет и работает с ним. |
Работает это значит может менять ВЫХ напряжение при раб на АБ,
изменять работу зарядника(восем ступеней команда"d"), и тд!
Своим ответом Вы могли бы поставить точки над .... вопросом
о возвожностях UPSDIAG(разных версий) при
работе Back UPS Pro! В каком поле upsdiag выдает
DWI при (как вы утверждаете) работе с Back UPS Pro?
У меня нет Back UPS Pro я бы проверил!
ps ЕДИНСТВЕННО С ЧЕМ можно работать(изменять) в Back UPS Pro-
это HyperTRM.exe,Bp_2_3.exe и(видел демо у DC-AC типа)BpVsDemo.exe .Back UPS Pro конечно ооочень разные бывают!
|
08:50 20-02-2006
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Back UPS Pro бывают :
1. 280/420/650I
2. 1000/1400I
3. 280/420/650 I PNP
4. 420/650 SI
Соответственно для разных поколений разные протоколы (или разные особенности при одном протоколе).
В общем, у меня в программе для BP/SUVS всё это собрано, систематизировано и работает.
Пишите, весеннее снижение цен на схемы и программы
|
09:14 06-03-2006
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
DC-AC А даром старому кустарю-одиночке без мотора не вышлешь?
_________________ Старый Кот |
11:18 06-03-2006
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Это к господину Сапрыкину с его UPSDiag
Можешь обижаться, но хотя я сам закончил ТИАСУР 14 лет назад, эти 14 лет "самостоятельного" плавания и отнюдь не сладкой и обеспеченной жизни за пазухой какого-нибудь отдела АСУ какого-нибудь преуспевающего банка, меня основательно испортили (во-первых), и (во-вторых) прошло то время, когда всей толпой паяли на коленке "Спектрумы" и АОН-ы в общагах и на вырученные деньги покупали ящик водки, а потом... плохо помню. Не те уже все. Одни в яблоке, другие в ... (старый анекдот про червячков )
|
13:29 06-03-2006
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Хмм. Господа Крайнов и Сапрыкин похоже свой УПСДиаг забросили совсем. Не обновлялась страничка с ним пару лет, а сейчас похоже совсем исчезла, я по крайней мере по старому адресу не нашёл. Ну а меня, при моих нынешних обьёмах, диагностика УПСов интересует чисто теоретически, так что покупать ничего не буду. Вот если скажем бета-тестером меня попросишь быть - тогда...
_________________ Старый Кот |
23:11 06-03-2006
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
ОК, вот у меня некоторые личные вопросы решатся, выброшу на помойку свой старенький CLR P-133 и займусь обновлением версий уже существующих программ и написанием новых. Тогда и потестируем...
|
08:00 09-03-2006
|
|
|