Доброго всем здравия! Есть APC Smart UPS 650, у него проблема, при появление помехи в сети питания(220), к которой он подключен, он отключается и начинают мигать пара светодиодов. При этом аккум стоит абсолютно рабочий и это происходит даже без подключенной к нему нагрузки. Если он включен и выдернуть его питание, он переходит на работу от аккума, как положено. Подскажите пожалуйста, как побороть эту неисправность.
_________________
При желании возможно всё
13:37 09-02-2006   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Скорее всего реле с подгоревшими контактами.
_________________
Старый Кот
00:05 10-02-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Если это действительно Smart, подключить программу UpsDiag и установить низкий уровень чувствительности, возможно стоит высокий, поэтому он переходит на батарею при малейшем отклонении частоты и формы синусоиды.
09:39 10-02-2006   

pavelm
**


Сообщений:
14
Регистрация:
09.02.2006

Дело в том, что он не переходит на батарею, когда идёт помеха, а просто отрубается полностью. По идее, по умолчанию у него не должен стоять высокий уровень, т.к. никакой программой никогда не пользовался, да и когда вытаскиваешь аккум он ведь должен сброситься в какое-то среднее значение.
По поводу неиспраности реле не очень понятно, почему это может происходить из-за него.
_________________
При желании возможно всё
11:03 10-02-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

С каждым блоком поставляется программа мониторинга UPS, настройки параметров работы (напряжение переключения, чувствительность и т.д.) являются пользовательскими и при отключении батареи не сбрасываются, по умолчанию обычно стоит высокий, возможно и батарея свое отработала. Ну, а с реле все очень просто, со временем контакты реле подгорают и, тут два варианта, первое: большое переходное сопротивление контактов, второе: "слипаются", пригорают контакты. Необходимо разбирать реле, чистить надфилем и подгибать контакты или, лучший вариант, менять реле на новые.
11:30 10-02-2006   

pavelm
**


Сообщений:
14
Регистрация:
09.02.2006

Программы к сожалению не было, т.к. ИБП достался не новым, аккум живой, точно. Скачал UpsDiag, буду пробовать. Реле тоже переберу, надеюсь в нём и состоит причина. Спасибо за совет. Напишу про результат.
_________________
При желании возможно всё
11:39 10-02-2006   

Illya22
*****

Откуда:
Украина, Ровно
Сообщений:
233
Регистрация:
03.11.2005

Что ты имеешь ввиду под помехами в сети 220 - какого они характера? Чувствительность наврядли есть причиной отключения. Охарактеризуй помехи (уровни просадок, частота и тд).
13:38 10-02-2006   

pavelm
**


Сообщений:
14
Регистрация:
09.02.2006

Я включаю усилитель мощности в тот же пилот, что и включен ИБП, соответственно из-за включения транса в усилителе, возникает просадка 220. Вид и уровни помехи не смотрел. Но это явная неполадка ИБП, понятно, что такого не должно происходить.
_________________
При желании возможно всё
13:51 10-02-2006   

pavelm
**


Сообщений:
14
Регистрация:
09.02.2006

Дядя Боря :
Скорее всего реле с подгоревшими контактами.
Достаточно ли почистить реле, включенное последовательно нагрузке, оно реально нагоревшее.
_________________
При желании возможно всё
14:08 13-02-2006   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

pavelm Хмм, а как ты представляешь "почистить"? :) Релюха то неразборная. Разломаешь корпус? А потом кто за надёжность отвечать будет? да и раз реле "подгоревшее", значит контакты упругость потеряли, и чистка - это ненадолго. Только менять, на хорошее. И как ты представляешь "достаточно"? :sad: Я что, твой УПС в руках держу, чтобы определить, что в нём сгорело конкретно? А может там не одно реле "подгоревшее"? Чини, делай выводы. По телефону телевизоры не чинят, а благими советами вымощена дорога в долговую яму... :gigi:
_________________
Старый Кот
23:18 13-02-2006   

pavelm
**


Сообщений:
14
Регистрация:
09.02.2006

Ок всем спасибо, буду делать выводы.
_________________
При желании возможно всё
14:44 14-02-2006   

Токарев Александр
******

Откуда:
г.Донецк Украина
Сообщений:
489
Регистрация:
15.07.2004

 e-mail 
Одно из стоящих трех реле (или буст или трим) - обгорели или просто не контачат (99% первая причина.).
Чистятся и подгибаются элементарно (если руки откуда положено растут)(сам чищю по десятку в день - особенно Омрон - даже новые не контачат - китай однако).
Нужен скальпель ,2 шт. иголки , надфиль,два кусочка наждачки , пинцет , тиски с плоскими (без насечки) губками и тюбик суперклея - окончательная полировка контактов делается иголкой.
Успехов.
17:14 14-02-2006   

pavelm
**


Сообщений:
14
Регистрация:
09.02.2006

Почистил для начала одну релюху, которая комутирует питающее напряжения ИБП. Руки растут откудо надо, поэтому проблем никаких с чисткой не возникло. Это к сожалению не помогло, сделаю то же самое и с остальными.
Что имелось ввиду под буст или трим?
_________________
При желании возможно всё
11:14 15-02-2006   

Токарев Александр
******

Откуда:
г.Донецк Украина
Сообщений:
489
Регистрация:
15.07.2004

 e-mail 
BUST и TRIM - это режимы работы устройства под названием
UPS - то-есть "подравнивание " напряжения выхода "вверх или вниз" относительно напряжения "которым кормят аппарат"
(выполняется это коммутацией дополнительной обмотки трансформатора к сетевой - соответствующим образом - то-есть переключением трех рядом стоящих реле с одной переключающей группой контактов в каждом).
И.Т.Д.
УСПЕХОВ.
17:36 15-02-2006   

pavelm
**


Сообщений:
14
Регистрация:
09.02.2006

Понял, спасибо большое!
_________________
При желании возможно всё
06:50 16-02-2006   

pavelm
**


Сообщений:
14
Регистрация:
09.02.2006

Замена одной из релюх решила проблему!!! Огромное спасибо всем!
_________________
При желании возможно всё
10:04 19-02-2006   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Отключается APC Smart UPS 650»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group