Список разделов -> Компьютерное железо: «Отключается APC Smart UPS 650»
|
|
pavelm
**
Сообщений: 14 Регистрация: 09.02.2006
|
Доброго всем здравия! Есть APC Smart UPS 650, у него проблема, при появление помехи в сети питания(220), к которой он подключен, он отключается и начинают мигать пара светодиодов. При этом аккум стоит абсолютно рабочий и это происходит даже без подключенной к нему нагрузки. Если он включен и выдернуть его питание, он переходит на работу от аккума, как положено. Подскажите пожалуйста, как побороть эту неисправность.
_________________ При желании возможно всё |
13:37 09-02-2006
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Скорее всего реле с подгоревшими контактами.
_________________ Старый Кот |
00:05 10-02-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Если это действительно Smart, подключить программу UpsDiag и установить низкий уровень чувствительности, возможно стоит высокий, поэтому он переходит на батарею при малейшем отклонении частоты и формы синусоиды.
|
09:39 10-02-2006
|
|
|
pavelm
**
Сообщений: 14 Регистрация: 09.02.2006
|
Дело в том, что он не переходит на батарею, когда идёт помеха, а просто отрубается полностью. По идее, по умолчанию у него не должен стоять высокий уровень, т.к. никакой программой никогда не пользовался, да и когда вытаскиваешь аккум он ведь должен сброситься в какое-то среднее значение.
По поводу неиспраности реле не очень понятно, почему это может происходить из-за него.
_________________ При желании возможно всё |
11:03 10-02-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
С каждым блоком поставляется программа мониторинга UPS, настройки параметров работы (напряжение переключения, чувствительность и т.д.) являются пользовательскими и при отключении батареи не сбрасываются, по умолчанию обычно стоит высокий, возможно и батарея свое отработала. Ну, а с реле все очень просто, со временем контакты реле подгорают и, тут два варианта, первое: большое переходное сопротивление контактов, второе: "слипаются", пригорают контакты. Необходимо разбирать реле, чистить надфилем и подгибать контакты или, лучший вариант, менять реле на новые.
|
11:30 10-02-2006
|
|
|
pavelm
**
Сообщений: 14 Регистрация: 09.02.2006
|
Программы к сожалению не было, т.к. ИБП достался не новым, аккум живой, точно. Скачал UpsDiag, буду пробовать. Реле тоже переберу, надеюсь в нём и состоит причина. Спасибо за совет. Напишу про результат.
_________________ При желании возможно всё |
11:39 10-02-2006
|
|
|
Illya22
*****
Откуда: Украина, Ровно Сообщений: 233 Регистрация: 03.11.2005
|
Что ты имеешь ввиду под помехами в сети 220 - какого они характера? Чувствительность наврядли есть причиной отключения. Охарактеризуй помехи (уровни просадок, частота и тд).
|
13:38 10-02-2006
|
|
|
pavelm
**
Сообщений: 14 Регистрация: 09.02.2006
|
Я включаю усилитель мощности в тот же пилот, что и включен ИБП, соответственно из-за включения транса в усилителе, возникает просадка 220. Вид и уровни помехи не смотрел. Но это явная неполадка ИБП, понятно, что такого не должно происходить.
_________________ При желании возможно всё |
13:51 10-02-2006
|
|
|
pavelm
**
Сообщений: 14 Регистрация: 09.02.2006
|
Дядя Боря : |
Скорее всего реле с подгоревшими контактами. |
Достаточно ли почистить реле, включенное последовательно нагрузке, оно реально нагоревшее.
_________________ При желании возможно всё |
14:08 13-02-2006
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
pavelm Хмм, а как ты представляешь "почистить"? Релюха то неразборная. Разломаешь корпус? А потом кто за надёжность отвечать будет? да и раз реле "подгоревшее", значит контакты упругость потеряли, и чистка - это ненадолго. Только менять, на хорошее. И как ты представляешь "достаточно"? Я что, твой УПС в руках держу, чтобы определить, что в нём сгорело конкретно? А может там не одно реле "подгоревшее"? Чини, делай выводы. По телефону телевизоры не чинят, а благими советами вымощена дорога в долговую яму...
_________________ Старый Кот |
23:18 13-02-2006
|
|
|
pavelm
**
Сообщений: 14 Регистрация: 09.02.2006
|
Ок всем спасибо, буду делать выводы.
_________________ При желании возможно всё |
14:44 14-02-2006
|
|
|
Токарев Александр
******
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004
|
Одно из стоящих трех реле (или буст или трим) - обгорели или просто не контачат (99% первая причина.).
Чистятся и подгибаются элементарно (если руки откуда положено растут)(сам чищю по десятку в день - особенно Омрон - даже новые не контачат - китай однако).
Нужен скальпель ,2 шт. иголки , надфиль,два кусочка наждачки , пинцет , тиски с плоскими (без насечки) губками и тюбик суперклея - окончательная полировка контактов делается иголкой.
Успехов.
|
17:14 14-02-2006
|
|
|
pavelm
**
Сообщений: 14 Регистрация: 09.02.2006
|
Почистил для начала одну релюху, которая комутирует питающее напряжения ИБП. Руки растут откудо надо, поэтому проблем никаких с чисткой не возникло. Это к сожалению не помогло, сделаю то же самое и с остальными.
Что имелось ввиду под буст или трим?
_________________ При желании возможно всё |
11:14 15-02-2006
|
|
|
Токарев Александр
******
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004
|
BUST и TRIM - это режимы работы устройства под названием
UPS - то-есть "подравнивание " напряжения выхода "вверх или вниз" относительно напряжения "которым кормят аппарат"
(выполняется это коммутацией дополнительной обмотки трансформатора к сетевой - соответствующим образом - то-есть переключением трех рядом стоящих реле с одной переключающей группой контактов в каждом).
И.Т.Д.
УСПЕХОВ.
|
17:36 15-02-2006
|
|
|
pavelm
**
Сообщений: 14 Регистрация: 09.02.2006
|
Понял, спасибо большое!
_________________ При желании возможно всё |
06:50 16-02-2006
|
|
|
pavelm
**
Сообщений: 14 Регистрация: 09.02.2006
|
Замена одной из релюх решила проблему!!! Огромное спасибо всем!
_________________ При желании возможно всё |
10:04 19-02-2006
|
|
|