Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPC CS 500 калибровка»
|
|
bobi
*******
Сообщений: 2061 Регистрация: 09.12.2004
|
Подскажите как откалибровать UPS . была уменя запись но где то потерялась ,в поиске найти не могу ..
|
08:27 17-02-2005
|
|
|
Jugen
*****
Откуда: Питер Сообщений: 232 Регистрация: 02.04.2004
|
Я обычно ставлю свежезаряженную батарею и включаю на номинальную нагрузку пока батарея не разрядится до выключения, после этого включаю до полной зарядки батареи.
Но все это при безусловной исправности самого УПСа и зарядных цепей.
_________________ Дядя Женя |
12:37 17-02-2005
|
|
|
bobi
*******
Сообщений: 2061 Регистрация: 09.12.2004
|
Дело в том ,что UPS работает от батарей , выдает на выходе напряжение , заряд на батареи идет , а в работу от сети не переключается , все время работает от батарей , и привключении в тест не входит а сразу начинает работать от батарей ..
|
11:47 19-02-2005
|
|
|
bobi
*******
Сообщений: 2061 Регистрация: 09.12.2004
|
В режим для калибровки входит ..т.е. когда моргают жолтый и красные светодиоды ..
|
11:54 19-02-2005
|
|
|
Токарев Александр
******
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004
|
Проверяй зарядку - обычно дохнет предохранитель из-за
потекшей емкости 10mF 450V.
Или релюшки обгорели - что очень часто встречается (аккуратно разобрать , почистить контакты и соответственно
подогнуть).
Успехов.
|
15:09 19-02-2005
|
|
|
bobi
*******
Сообщений: 2061 Регистрация: 09.12.2004
|
Точно контакы на релюхах подгорели , спасибо ..
|
08:06 21-02-2005
|
|
|
Токарев Александр
******
Откуда: г.Донецк Украина Сообщений: 489 Регистрация: 15.07.2004
|
Нема за що.
|