| Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPC CS 500 калибровка» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | bobi *******
 
 
 Сообщений:
 2061
 Регистрация:
 09.12.2004
 
 | 
  
   | Подскажите как откалибровать  UPS . была уменя запись но где  то потерялась ,в поиске найти не могу ..   |  
   | 08:27 17-02-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Jugen *****
 
 Откуда:
 Питер
 Сообщений:
 232
 Регистрация:
 02.04.2004
 
 | 
  
   | Я обычно ставлю свежезаряженную батарею и включаю на номинальную нагрузку пока батарея не разрядится до выключения, после этого включаю до полной зарядки батареи. 
  Но все это при безусловной исправности самого УПСа и зарядных цепей.   _________________
 Дядя Женя
 |  
   | 12:37 17-02-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | bobi *******
 
 
 Сообщений:
 2061
 Регистрация:
 09.12.2004
 
 | 
  
   | Дело в том ,что  UPS  работает от батарей , выдает на выходе напряжение , заряд на батареи идет , а в работу от сети не переключается , все время работает от батарей , и привключении в тест не входит  а сразу начинает работать от батарей .. |  
   | 11:47 19-02-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | bobi *******
 
 
 Сообщений:
 2061
 Регистрация:
 09.12.2004
 
 | 
  
   | В режим для калибровки входит ..т.е. когда моргают жолтый и красные светодиоды .. |  
   | 11:54 19-02-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Токарев Александр ******
 
 Откуда:
 г.Донецк Украина
 Сообщений:
 489
 Регистрация:
 15.07.2004
 
 | 
  
   | Проверяй зарядку - обычно дохнет предохранитель из-за потекшей емкости 10mF  450V.
 Или релюшки обгорели - что очень часто встречается (аккуратно разобрать , почистить контакты и соответственно
 подогнуть).
 Успехов.
 |  
   | 15:09 19-02-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | bobi *******
 
 
 Сообщений:
 2061
 Регистрация:
 09.12.2004
 
 | 
  
   | Точно контакы на релюхах подгорели , спасибо ..   |  
   | 08:06 21-02-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Токарев Александр ******
 
 Откуда:
 г.Донецк Украина
 Сообщений:
 489
 Регистрация:
 15.07.2004
 
 | 
  
   | Нема за що. |  
   | 12:26 21-02-2005 |  | 
		| ![]() 
 |