Доброго времени суток форумчане.Столкнулся с такой проблемой.ИБП Powerware 9120 700i при включении,от питания батареи,щелкает реле,на дисплее пишет UPS OFF и выключается.При подключении от сети,горит надпись UPS OFF,выходного питания нет.Выдергиваешь шнур,щелкает реле и выключается.Батареи новые,заряжены на другом ИБП.Помогите разобраться в чем проблема.Заранее спасибо
|
08:31 14-10-2015
|
|
|
Andrey GREEN
***
Откуда: МосКВАУ Сообщений: 25 Регистрация: 08.09.2015
|
Человеку с таким ником надо бы самому на такие вопросы отвечать )))... нескромненько.
1.) Что делали ?
2.) какая версия платы ?
3.) Прошивка?
4.0 Что проверяли
5) с чего вы взяли что аккумули норм ?
6.) к ББ подключали ? что происходит?
или вы ждете ответа в ключе,
поменяй резистор С15 и будет тебе счастье ?
|
12:24 14-10-2015
|
|
|
superelectrik
Сообщений: 2 Регистрация: 14.10.2015
|
Если бы я мог,что умеет этот ник)Проблема решена.Контакт,на разъеме EPO,отпаялся.
|