Детский сад
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Детский сад: «Powerware 9120 700i»

superelectrik



Сообщений:
2
Регистрация:
14.10.2015

 e-mail 
Доброго времени суток форумчане.Столкнулся с такой проблемой.ИБП Powerware 9120 700i при включении,от питания батареи,щелкает реле,на дисплее пишет UPS OFF и выключается.При подключении от сети,горит надпись UPS OFF,выходного питания нет.Выдергиваешь шнур,щелкает реле и выключается.Батареи новые,заряжены на другом ИБП.Помогите разобраться в чем проблема.Заранее спасибо
08:31 14-10-2015   

Andrey GREEN
***

Откуда:
МосКВАУ
Сообщений:
25
Регистрация:
08.09.2015

Человеку с таким ником надо бы самому на такие вопросы отвечать )))... нескромненько.
1.) Что делали ?
2.) какая версия платы ?
3.) Прошивка?
4.0 Что проверяли
5) с чего вы взяли что аккумули норм ?
6.) к ББ подключали ? что происходит?

или вы ждете ответа в ключе,
поменяй резистор С15 и будет тебе счастье ?
12:24 14-10-2015   

superelectrik



Сообщений:
2
Регистрация:
14.10.2015

 e-mail 
Если бы я мог,что умеет этот ник)Проблема решена.Контакт,на разъеме EPO,отпаялся.