Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart UPS 1000 шильдик смыт, плата 640-7734D REV04»

Мальцев
Мастер

Откуда:
МО, Островцы
Сообщений:
2910
Регистрация:
08.09.2004

Доброго времени суток коллеги!
Настала моя очередь задавать вопрос: интересует что стояло в позициях
D61
Q23
Q23A
D60
Q5
Q4
копальщики могильщики. Зла не хватает.
Премного благодарен и спасибо за внимание.
З.Ы.: за схему расцелую :gigi: (не нагуглил чего-то этой ревизии)
_________________
https://vk.com/club186396900
20:43 07-04-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Пиши в личку Алексею.Л
10:22 08-04-2015   

Andrey
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
136
Регистрация:
31.03.2004

D61 -A4t
Q23 -6NF10G40
Q23A -12W
D60 -A4t
Q5 -2F
Q4 12W
Правда это 640-7734L REV11 может подойдет
10:55 08-04-2015   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
У меня такой нет, 640-7734L должна совпадать.
11:06 08-04-2015   

Мальцев
Мастер

Откуда:
МО, Островцы
Сообщений:
2910
Регистрация:
08.09.2004

Спасибо!
Восстановил, от батарейки даже запустился, при включении в сеть вышибает автомат. копаю дальше. (релюхи проверены)
Замечено что при запуске от батареи 220 херачит в сеть :gigi: судя по всему неверно ry3 работает. отложил в сторону. ненавижу бесперебойники.
_________________
https://vk.com/club186396900

Последний раз редактировалось: Мальцев (15:39 08-04-2015), всего редактировалось 2 раз(а)
13:55 08-04-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
По сети,прямо в параллель стоит элемент...Забыл название :lol:
14:20 08-04-2015   

Мальцев
Мастер

Откуда:
МО, Островцы
Сообщений:
2910
Регистрация:
08.09.2004

МИА, варистор же ) но нет.
_________________
https://vk.com/club186396900
15:40 08-04-2015   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

годом ранее тоже ковырял подобную плату, схему не нарыл и бросил. неисправность странная была, напряжения проверил все на месте были, а зацепиться можно было только за проц, а поскольку схемы не было, то строить велосипед не захотел и вернул в зад.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
12:01 09-04-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Кокетка ненавидящая. Сеть идет: на реле,на определитель сети(многоомные) и на зарядку батарей.Вот последнее и смотри просто как БП(начинай мостик и кондер фильтра).
16:03 09-04-2015   

Мальцев
Мастер

Откуда:
МО, Островцы
Сообщений:
2910
Регистрация:
08.09.2004

МИА, резаки и оптопару определяющую входные 220 проверил в самом начале. неправильно срабатывают релюхи, управление релюхами я починил, релюхи проверил, а потом вообще поменял. управление идет с камня, а камень это черный ящик.
_________________
https://vk.com/club186396900
11:48 11-04-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Первый раз читаю,что "ремонт" UPSа вырубает сеть при подтыкании. Но я всегда учусь. :gigi:
17:59 13-04-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Такая плата(партномер) сейчас первой темой на monitor.net в разделе комп. железо.
08:09 21-04-2015   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

Мальцев :
релюхи проверены
Все ли? RY5 - какое реле стоит? Должно быть две группы нормально разомкнутых контактов.
20:55 02-05-2015   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart UPS 1000 шильдик смыт, плата 640-7734D REV04»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group