Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart UPS 1000 шильдик смыт, плата 640-7734D REV04»
|
|
Мальцев
Мастер
Откуда: МО, Островцы Сообщений: 2910 Регистрация: 08.09.2004
|
Доброго времени суток коллеги!
Настала моя очередь задавать вопрос: интересует что стояло в позициях
D61
Q23
Q23A
D60
Q5
Q4
копальщики могильщики. Зла не хватает.
Премного благодарен и спасибо за внимание.
З.Ы.: за схему расцелую (не нагуглил чего-то этой ревизии)
_________________ https://vk.com/club186396900 |
20:43 07-04-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Пиши в личку Алексею.Л
|
10:22 08-04-2015
|
|
|
Andrey
*****
Откуда: Москва Сообщений: 136 Регистрация: 31.03.2004
|
D61 -A4t
Q23 -6NF10G40
Q23A -12W
D60 -A4t
Q5 -2F
Q4 12W
Правда это 640-7734L REV11 может подойдет
|
10:55 08-04-2015
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
У меня такой нет, 640-7734L должна совпадать.
|
11:06 08-04-2015
|
|
|
Мальцев
Мастер
Откуда: МО, Островцы Сообщений: 2910 Регистрация: 08.09.2004
|
Спасибо!
Восстановил, от батарейки даже запустился, при включении в сеть вышибает автомат. копаю дальше. (релюхи проверены)
Замечено что при запуске от батареи 220 херачит в сеть судя по всему неверно ry3 работает. отложил в сторону. ненавижу бесперебойники.
_________________ https://vk.com/club186396900
Последний раз редактировалось: Мальцев (15:39 08-04-2015), всего редактировалось 2 раз(а) |
13:55 08-04-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
По сети,прямо в параллель стоит элемент...Забыл название
|
14:20 08-04-2015
|
|
|
Мальцев
Мастер
Откуда: МО, Островцы Сообщений: 2910 Регистрация: 08.09.2004
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
годом ранее тоже ковырял подобную плату, схему не нарыл и бросил. неисправность странная была, напряжения проверил все на месте были, а зацепиться можно было только за проц, а поскольку схемы не было, то строить велосипед не захотел и вернул в зад.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
12:01 09-04-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Кокетка ненавидящая. Сеть идет: на реле,на определитель сети(многоомные) и на зарядку батарей.Вот последнее и смотри просто как БП(начинай мостик и кондер фильтра).
|
16:03 09-04-2015
|
|
|
Мальцев
Мастер
Откуда: МО, Островцы Сообщений: 2910 Регистрация: 08.09.2004
|
МИА, резаки и оптопару определяющую входные 220 проверил в самом начале. неправильно срабатывают релюхи, управление релюхами я починил, релюхи проверил, а потом вообще поменял. управление идет с камня, а камень это черный ящик.
_________________ https://vk.com/club186396900 |
11:48 11-04-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Первый раз читаю,что "ремонт" UPSа вырубает сеть при подтыкании. Но я всегда учусь.
|
17:59 13-04-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Такая плата(партномер) сейчас первой темой на monitor.net в разделе комп. железо.
|
08:09 21-04-2015
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Мальцев : |
релюхи проверены |
Все ли? RY5 - какое реле стоит? Должно быть две группы нормально разомкнутых контактов.
|
20:55 02-05-2015
|
|
|