Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC SMART RT 1000 (SURT1000XLI) нет зарядки аккумулятора»
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
cvarc : |
Нет. На плате управления. |
вот это и есть контроллер для меня, control board...
cvarc : |
Да, там есть. Как раз источник напряжений для питания процессора. |
все драйвера питаются от SPS
|
11:52 21-06-2012
|
|
|
cvarc
*******
Откуда: Ярославль Сообщений: 2161 Регистрация: 04.10.2004
|
Гм! Продолжим...
На силовой плате два 3845.
Одна схема питает драйвера, а другая как раз процессор на плате управления и вентилятор.
А какой ШИМ управляет инвертером?
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих! |
14:10 21-06-2012
|
|
|
cvarc
*******
Откуда: Ярославль Сообщений: 2161 Регистрация: 04.10.2004
|
Urri : |
Дальше уперся, до контроллера не дошел, сильно накручено. Подавал питание 12В (с отключенной батареей) от внешнего источника на 3845, отследил прохождение до затворов Q4, Q14 - все в норме. А когда подключал штатно, 3845 запиралась видимо контроллером. Надо разбираться дальше, используя направление |
Я зарисовал схему дальше от вашего куска.
3 вывод IC3 ->Q3
Эмиттер Q3 подключен к расположенному на плате стабилизатору +5В (IC39).
База через R21 (10К) к тому же +5В.
И через R140 (10К) к 19 выводу процессора IC16.
Измерения показали, что на этом выводе высокий уровень напряжения не зависимо от подключения UPS к сети.
Т.е. этот вывод блокирует работу IC3 (UC3845B).
Вывод.
Или действительно проблема в прошивке.
Или в самом процессоре - аппаратной части.
Или в константах настройки.
Прошивка вряд ли считывается/записывается - флешка встроена в процессор. Только если какой-то сервисной программой.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих! |
14:59 21-06-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
"...константы настройки..." -разве это не есть прошивка? Вспомни Port 3 в мониторах.Я знаю людей,которые меняли значения("константы") в памяти еще до Port3.
|
15:26 21-06-2012
|
|
|
cvarc
*******
Откуда: Ярославль Сообщений: 2161 Регистрация: 04.10.2004
|
Сбросил первую константу APCFix. Ситуация не изменилась.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих! |
16:47 21-06-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Лучше поменять прошивку полностью с исправного аппарата,но вижу,что у вас нет техн. возможностей.На худой случай спросите константы с хорошего аппарата...
|
18:16 21-06-2012
|
|
|
cvarc
*******
Откуда: Ярославль Сообщений: 2161 Регистрация: 04.10.2004
|
Прошивку поменять нельзя, я так думаю, посмотрев тип процессора.
Там наверняка блокировка. Да и преходника нет под такой тип корпуса.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих! |
22:00 21-06-2012
|
|
|
cvarc
*******
Откуда: Ярославль Сообщений: 2161 Регистрация: 04.10.2004
|
Константы соотвествуют.
Кому интресно, должны быть такие :
SURT1000XLI 0A BB 19 A8 4E 411.x.I
SURT3000XLI 06 B6 0F CC 56 450.2.I
SURT5000XLI 05 BA 15 86 5A 451.13.W
SURT7500XLI 03 BB 20 97 63
SURT10000XLI 06 B8 19 AB 476.12.W
Взято отседа: http://www.apcupsd.com/manual/
Подкинул заведомо исправные заряженные аккумуляторы, ситуация не изменилась.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих! |