feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

cvarc :
Нет. На плате управления.

вот это и есть контроллер для меня, control board...
cvarc :
Да, там есть. Как раз источник напряжений для питания процессора.

все драйвера питаются от SPS
11:52 21-06-2012   

cvarc
*******

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
2161
Регистрация:
04.10.2004

 e-mail 
Гм! Продолжим...
На силовой плате два 3845.
Одна схема питает драйвера, а другая как раз процессор на плате управления и вентилятор.

А какой ШИМ управляет инвертером?
_________________
Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
14:10 21-06-2012   

cvarc
*******

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
2161
Регистрация:
04.10.2004

 e-mail 
Urri :
Дальше уперся, до контроллера не дошел, сильно накручено. Подавал питание 12В (с отключенной батареей) от внешнего источника на 3845, отследил прохождение до затворов Q4, Q14 - все в норме. А когда подключал штатно, 3845 запиралась видимо контроллером. Надо разбираться дальше, используя направление

Я зарисовал схему дальше от вашего куска.
3 вывод IC3 ->Q3
Эмиттер Q3 подключен к расположенному на плате стабилизатору +5В (IC39).
База через R21 (10К) к тому же +5В.
И через R140 (10К) к 19 выводу процессора IC16.

Измерения показали, что на этом выводе высокий уровень напряжения не зависимо от подключения UPS к сети.
Т.е. этот вывод блокирует работу IC3 (UC3845B).

Вывод.
Или действительно проблема в прошивке.
Или в самом процессоре - аппаратной части.
Или в константах настройки.

Прошивка вряд ли считывается/записывается - флешка встроена в процессор. Только если какой-то сервисной программой.
_________________
Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
14:59 21-06-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
"...константы настройки..." -разве это не есть прошивка? Вспомни Port 3 в мониторах.Я знаю людей,которые меняли значения("константы") в памяти еще до Port3.
15:26 21-06-2012   

cvarc
*******

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
2161
Регистрация:
04.10.2004

 e-mail 
Сбросил первую константу APCFix. Ситуация не изменилась.
_________________
Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
16:47 21-06-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Лучше поменять прошивку полностью с исправного аппарата,но вижу,что у вас нет техн. возможностей.На худой случай спросите константы с хорошего аппарата...
18:16 21-06-2012   

cvarc
*******

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
2161
Регистрация:
04.10.2004

 e-mail 
Прошивку поменять нельзя, я так думаю, посмотрев тип процессора.
Там наверняка блокировка. Да и преходника нет под такой тип корпуса.
_________________
Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
22:00 21-06-2012   

cvarc
*******

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
2161
Регистрация:
04.10.2004

 e-mail 
Константы соотвествуют.
Кому интресно, должны быть такие :
SURT1000XLI 0A BB 19 A8 4E 411.x.I
SURT3000XLI 06 B6 0F CC 56 450.2.I
SURT5000XLI 05 BA 15 86 5A 451.13.W
SURT7500XLI 03 BB 20 97 63
SURT10000XLI 06 B8 19 AB 476.12.W

Взято отседа: http://www.apcupsd.com/manual/

Подкинул заведомо исправные заряженные аккумуляторы, ситуация не изменилась.
_________________
Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
13:29 22-06-2012   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC SMART RT 1000 (SURT1000XLI) нет зарядки аккумулятора»
Стр.:  Пред.  1, 2 Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group