Список разделов -> Компьютерное железо: «[Решено] SUM3000RMXLI2U нет зарядки»
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
SUM3000RMXLI2U нет зарядки. Если подключить новые акб то работает как надо, на латр релюшками щелкает, напругу держит. Сеть видит. ОТ сети работает. Но когда отключаем акб то упс вырубается. Предположение на неисправный зарядник. Но проверил зарядник, элементы все целые(предохранитель зарядника на силовой и на самой плате зарядника целые, ключи и диоды целые). Если отсоединить акб при подкл сети, напряжение 220В на выходе остается. Упс пришел с польностью разряженными батареями, до нуля В. Что еще можно проверить?
Последний раз редактировалось: Ninzjacont (12:36 06-12-2011), всего редактировалось 1 раз |
11:10 02-12-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4802 Регистрация: 09.07.2004
|
Ninzjacont, заряд то идет ?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
20:51 02-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
заряд не идет. В режиме от сети независимо от нагрузки идет потребление тока от акб около 0.3 А. Если на нагрузку 100Вт , без сети, то потребление тока около 4А. Измеряю токовым клещом. вообщем отсюда понятно что ток от акб только тратится. Если отсоединять акб упс вырубается. Мне одно не нравится кроме зарядника, то что при выключенном упсе если подать сеть то на выходе оно сразу появляется. Как такое возможно? Проверил все реле. Они все в одном положении только замкнуты. Т.е. Думаю без залипаний. Там реле я 4 штуки только видел. На латр отрабатывает без ошибок.
|
21:14 02-12-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
что за токовые клещи?? марка???
Цитата: |
В режиме от сети независимо от нагрузки идет потребление тока от акб около 0.3 А. Если на нагрузку 100Вт , без сети, то потребление тока около 4А. Измеряю токовым клещом. вообщем отсюда понятно что ток от акб только тратится |
ибп, будучи подключенным к сети и включенным, отрубается при отсоединении акб??? Немного непонятно описываете ситуацию
Цитата: |
Если отсоединить акб при подкл сети, напряжение 220В на выходе остается. |
|
07:21 03-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
feanor_ : |
ибп, будучи подключенным к сети и включенным, отрубается при отсоединении акб??? |
да
feanor_ : |
что за токовые клещи?? марка??? |
в понедельник напишу.
есть такой же упс рабочий. в понедельник сообщу в каком блоке проблема. (ЗУ или управление)
|
11:36 03-12-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4802 Регистрация: 09.07.2004
|
Ninzjacont : |
заряд не идет |
ищите почему не поступает на блок зарядки напряжение, что то в обрыве.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
13:34 03-12-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
Цитата: |
есть такой же упс рабочий. в понедельник сообщу в каком блоке проблема. (ЗУ или управление) |
там всего одна плата, и ЗУ и сила и мозги на ней
калибровку проводили???
|
11:24 04-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
Привет всем
в упсе 4 платы
1. управление
2. сила
3. зарядка
4. плата на которую задвигается основной блок целиком(в котором 3 платы п.1 п.2 п.3) и где стоят реле по входу и выходу.
вообщем подкинул и плату управления и зарядник, заведомо исправные. ничего не изменилось
при подаче сетевого напряжения на выходе сразу 220В. Даже без воткнутого блока(целиком) силовой платы и т.п. - на выходе сразу 220В.
Выяснил причину - на плате где стоят 3 реле, на разные группы выходов - у них замкнутые контакты. При подаче отдельного напряжения одна группа контаков размыкается, другая замнута постоянно, если даже питание убираем. Вообщем 3 группы контаков без напряжения постоянно замкнуты. Реле наподобие как в SUA1000 и т.п.
"Большое" реле по входу проверил - оно нигде не замкнуто. Изза этих реле разве может не идти зарядка?
|
09:19 05-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
feanor_, по идее SUM не калибруются. Но я провел калибровку, калибровка U на акб было сбито на 4В. остальное в норме. входное выходное напряжение даже не стал смотреть.. надо разобраться для начала с реле
|
09:36 05-12-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
блин, извиняюсь., попутал с другой моделью, этот аппарат ни разу не видел. Помоему он калибруется, у меня есть таблица с параметрами регисторов 0,4,5,6, которую давали на тренинге в APC и там эта модель есть. Из-за реле ??? А что мешает из поменять???
|
11:38 05-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
feanor_, по ходу этот исключение... калибруется по ходу. у меня тоже есть константы. буду выпаивать проверять реле..
|
11:55 05-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
реле рабочие..
|
18:09 05-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
нет залипших реле. плата так разведена. типа 4 ноги реле в одну. эх
есть идеи?
|
18:13 05-12-2011
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Ninzjacont : |
feanor_, по идее SUM не калибруются. Но я провел калибровку, калибровка U на акб было сбито на 4В. остальное в норме. входное выходное напряжение даже не стал смотреть.. надо разобраться для начала с реле |
Это еще по какой такой идеи SMART не калибруется?
Какие логи дает ИБП?
По сути берешь тестер в руки и карандашик с бумажкой, а потом рисуешь схемку на блок узлах для начала. После этого, берешь тестер с бумажкой и карандашиком, а потом рисуешь схему зарядника начиная от входа, заканчивая разъемом для подключения АКБ. Смотрел фильм Жмурки? "Действительно не волшебники".
|
21:25 05-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
угу, Сань, щас, уже начинаю рисовать
|
21:30 05-12-2011
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
А как ты хотел? Без труда и рыбку в уху не засунешь. Кстати, то что напряжение возникает сразу на выходе это нормально. Это всего-лишь режим BY PASS. Т.ч. учи мат часть и смотри почему видя входное напряжение, он не переключает входное реле. Начни с PFC. И то что ты поднял напругу на АКБ с 4В до 48 это не правильно. Одно дело оно ушло на несколько вольт, но не десятки вольт. Не может так уходить напряжение. Это свидетельствует о неисправности цепи измерения напряжения на АКБ.
|
07:05 06-12-2011
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
был непропай разъема на силовой плате идущего на зарядник, по цепи 48В.. всем спасибо за терпение!
|
12:36 06-12-2011
|
|
|
feanor_
****
Откуда: Астрахань Сообщений: 93 Регистрация: 16.07.2010
|
ага, спасибо, буду знать
|
13:19 06-12-2011
|
|
|