SUM3000RMXLI2U нет зарядки. Если подключить новые акб то работает как надо, на латр релюшками щелкает, напругу держит. Сеть видит. ОТ сети работает. Но когда отключаем акб то упс вырубается. Предположение на неисправный зарядник. Но проверил зарядник, элементы все целые(предохранитель зарядника на силовой и на самой плате зарядника целые, ключи и диоды целые). Если отсоединить акб при подкл сети, напряжение 220В на выходе остается. Упс пришел с польностью разряженными батареями, до нуля В. Что еще можно проверить?

Последний раз редактировалось: Ninzjacont (12:36 06-12-2011), всего редактировалось 1 раз
11:10 02-12-2011   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4802
Регистрация:
09.07.2004

Ninzjacont, заряд то идет ?
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
20:51 02-12-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
заряд не идет. В режиме от сети независимо от нагрузки идет потребление тока от акб около 0.3 А. Если на нагрузку 100Вт , без сети, то потребление тока около 4А. Измеряю токовым клещом. вообщем отсюда понятно что ток от акб только тратится. Если отсоединять акб упс вырубается. Мне одно не нравится кроме зарядника, то что при выключенном упсе если подать сеть то на выходе оно сразу появляется. Как такое возможно? Проверил все реле. Они все в одном положении только замкнуты. Т.е. Думаю без залипаний. Там реле я 4 штуки только видел. На латр отрабатывает без ошибок.
21:14 02-12-2011   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

что за токовые клещи?? марка???
Цитата:
В режиме от сети независимо от нагрузки идет потребление тока от акб около 0.3 А. Если на нагрузку 100Вт , без сети, то потребление тока около 4А. Измеряю токовым клещом. вообщем отсюда понятно что ток от акб только тратится

ибп, будучи подключенным к сети и включенным, отрубается при отсоединении акб??? Немного непонятно описываете ситуацию
Цитата:
Если отсоединить акб при подкл сети, напряжение 220В на выходе остается.
07:21 03-12-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
feanor_ :
ибп, будучи подключенным к сети и включенным, отрубается при отсоединении акб???

да

feanor_ :
что за токовые клещи?? марка???

в понедельник напишу.

есть такой же упс рабочий. в понедельник сообщу в каком блоке проблема. (ЗУ или управление)
11:36 03-12-2011   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4802
Регистрация:
09.07.2004

Ninzjacont :
заряд не идет

ищите почему не поступает на блок зарядки напряжение, что то в обрыве.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
13:34 03-12-2011   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

Цитата:
есть такой же упс рабочий. в понедельник сообщу в каком блоке проблема. (ЗУ или управление)

там всего одна плата, и ЗУ и сила и мозги на ней
калибровку проводили???
11:24 04-12-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
Привет всем
в упсе 4 платы
1. управление
2. сила
3. зарядка
4. плата на которую задвигается основной блок целиком(в котором 3 платы п.1 п.2 п.3) и где стоят реле по входу и выходу.

вообщем подкинул и плату управления и зарядник, заведомо исправные. ничего не изменилось
при подаче сетевого напряжения на выходе сразу 220В. Даже без воткнутого блока(целиком) силовой платы и т.п. - на выходе сразу 220В.
Выяснил причину - на плате где стоят 3 реле, на разные группы выходов - у них замкнутые контакты. При подаче отдельного напряжения одна группа контаков размыкается, другая замнута постоянно, если даже питание убираем. Вообщем 3 группы контаков без напряжения постоянно замкнуты. Реле наподобие как в SUA1000 и т.п.
"Большое" реле по входу проверил - оно нигде не замкнуто. Изза этих реле разве может не идти зарядка?
09:19 05-12-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
feanor_, по идее SUM не калибруются. Но я провел калибровку, калибровка U на акб было сбито на 4В. остальное в норме. входное выходное напряжение даже не стал смотреть.. надо разобраться для начала с реле
09:36 05-12-2011   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

блин, извиняюсь., попутал с другой моделью, этот аппарат ни разу не видел. Помоему он калибруется, у меня есть таблица с параметрами регисторов 0,4,5,6, которую давали на тренинге в APC и там эта модель есть. Из-за реле ??? А что мешает из поменять???
11:38 05-12-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
feanor_, по ходу этот исключение... калибруется по ходу. у меня тоже есть константы. буду выпаивать проверять реле..
11:55 05-12-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
реле рабочие..
18:09 05-12-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
нет залипших реле. плата так разведена. типа 4 ноги реле в одну. эх
есть идеи? :confused:
18:13 05-12-2011   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Ninzjacont :
feanor_, по идее SUM не калибруются. Но я провел калибровку, калибровка U на акб было сбито на 4В. остальное в норме. входное выходное напряжение даже не стал смотреть.. надо разобраться для начала с реле



Это еще по какой такой идеи SMART не калибруется?

Какие логи дает ИБП?

По сути берешь тестер в руки и карандашик с бумажкой, а потом рисуешь схемку на блок узлах для начала. После этого, берешь тестер с бумажкой и карандашиком, а потом рисуешь схему зарядника начиная от входа, заканчивая разъемом для подключения АКБ. Смотрел фильм Жмурки? "Действительно не волшебники".
21:25 05-12-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
угу, Сань, щас, уже начинаю рисовать :gigi:
21:30 05-12-2011   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

А как ты хотел? Без труда и рыбку в уху не засунешь. Кстати, то что напряжение возникает сразу на выходе это нормально. Это всего-лишь режим BY PASS. Т.ч. учи мат часть и смотри почему видя входное напряжение, он не переключает входное реле. Начни с PFC. И то что ты поднял напругу на АКБ с 4В до 48 это не правильно. Одно дело оно ушло на несколько вольт, но не десятки вольт. Не может так уходить напряжение. Это свидетельствует о неисправности цепи измерения напряжения на АКБ.
07:05 06-12-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
был непропай разъема на силовой плате идущего на зарядник, по цепи 48В.. всем спасибо за терпение! :handup:
12:36 06-12-2011   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

ага, спасибо, буду знать
13:19 06-12-2011   

Список разделов -> Компьютерное железо: «[Решено] SUM3000RMXLI2U нет зарядки»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group