broken_ups
*


Сообщений:
9
Регистрация:
06.09.2010

Привет, помогите разобраться с АРС!
Проблема: сдохли 2 батареи на 6В 12 Ач, заменил на одну 12 В 12 Ач. При включении юпс щелкает релюшками, несколько секунд работает от батарейки, после чего появляются индикации неисправности аккумулятора (а он новый, заряженный) и перегрузки. От сети, естественно, не работает, хотя зарядник пашет, судя по повышению напруги на аккумуляторе. Раньше никогда с этой машинкой не связывался, схемы нет. Ковырять наугад не хочется. Если у кого было что-нибудь подобное, подскажите, плиз, что не так.
08:33 14-10-2010   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Начните с проверки реле.
09:10 14-10-2010   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Что-то мне подсказывает, что такая замена не совсем корректна.
_________________
Грызун
09:15 14-10-2010   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4802
Регистрация:
09.07.2004

Lelik :
Что-то мне подсказывает, что такая замена не совсем корректна.

надо чисто точки зрения ТОЭ на это дело смотреть, в принципе
2 последовательно по 6 в и емкостью 12а/ч могут быть эквивалентны одному,
но на 12в и емкостью 12а/ч, при условии равенства внутреннего сопротивления
источников ЭДС в первом и во втором случае.
однако вынужден признать что производитель не зря сделал такой ход,
а почему ХЗ. Может ли это повлиять, если внутреннее сопротивление в первом
случае не равно во втором случае, то может.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
09:49 14-10-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Хавает он 12 вольтовки. По крайней мере семи амперки точно.

Автор на номинальной нагрузке напругу выдает?
АКБ точно живые? у меня новые приходят упс ругается, что плохие. Смотрю кулон-метром действительно вместо 17 там 4 А*ч. Пару циклов заряд-разряд и легчает немного, но я такие продавцу обратно отсылаю.

alex_iork,

это же не смарт)))
21:43 14-10-2010   

broken_ups
*


Сообщений:
9
Регистрация:
06.09.2010

12-вольтовки он хавает, потому как ранее я делал подобные замены и на АРС данной модели и на tripp-lite, все прекрасно работало, и работает до сих пор :) . Только вот ремонтировать эту тачку не приходлось, т.к. мы по MGE работаем. Дело однозначно в электронике. Сегодня проверил транзисторы, и релюхи с диодами - все целое. При включении выдает 220 вольт на выходе, но буквально на 3-4 секунды, потом загорается индикатор перегрузки (даже если ничего не подсоединено), и выход отключается.
20:14 18-10-2010   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4802
Регистрация:
09.07.2004

что было у нас в форуме, отрицательное напряжение -8v или -12v операционника не в норме, пульсации сильные. Но может это и не этот случай.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
06:54 19-10-2010   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Как вариант- перезаписать (на программаторе) содержимое EEPROM c рабочего аппарата.
11:28 19-10-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

solo :
Как вариант- перезаписать (на программаторе) содержимое EEPROM c рабочего аппарата.



Это как?
23:16 19-10-2010   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

alex_iork :
однако вынужден признать что производитель не зря сделал такой ход,

К сведению:"
Panasonic LR-R611P 11mOm 25грд (именно из них собирали картриджи
для Back UPS 600I и возможно для Back UPS 650MI).

Panasonic LR-R612P 15mOm 25грд

Panasonic LR-RА1212P 30mOm 25грд (НИКОГДА НЕ ВИДАЛ ВЖИВУЮ) ! "

Да просто демонтаж при замене более удобен- одну влево батарею уводите а др в право !
При установке одной 12V12Аh крепежная планка при сборке так и хотит закороить клеммы
Приходиться временно использовать ненужную перемычку, одним" концом" заизолировать клемму аккумулятора !

to broken_ups
Начните с озвучивания номера платы и ....замера пульсаций по( как уже говориось) -8V ( минус 12 там нет !)

Одно плечо OУ кот измеряет Vout использовало +12 а др -8-9V
отсюда и ложночая "перегрузка"

-8V получаемые преоразованием с +12V всегда были бичЁм APC не
только 640-0218 плат но и последующих :)
11:03 21-10-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Этот мамонт чинить себе дороже. Там у всех элементов наверное вышел срок годности. Выкинь ты его на пенсию.
23:58 21-10-2010   