Список разделов -> Компьютерное железо: «Проблема с APC Back-UPS Pro 650»
|
|
broken_ups
*
Сообщений: 9 Регистрация: 06.09.2010
|
Привет, помогите разобраться с АРС!
Проблема: сдохли 2 батареи на 6В 12 Ач, заменил на одну 12 В 12 Ач. При включении юпс щелкает релюшками, несколько секунд работает от батарейки, после чего появляются индикации неисправности аккумулятора (а он новый, заряженный) и перегрузки. От сети, естественно, не работает, хотя зарядник пашет, судя по повышению напруги на аккумуляторе. Раньше никогда с этой машинкой не связывался, схемы нет. Ковырять наугад не хочется. Если у кого было что-нибудь подобное, подскажите, плиз, что не так.
|
08:33 14-10-2010
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Начните с проверки реле.
|
09:10 14-10-2010
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Что-то мне подсказывает, что такая замена не совсем корректна.
_________________ Грызун |
09:15 14-10-2010
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
Lelik : |
Что-то мне подсказывает, что такая замена не совсем корректна. |
надо чисто точки зрения ТОЭ на это дело смотреть, в принципе
2 последовательно по 6 в и емкостью 12а/ч могут быть эквивалентны одному,
но на 12в и емкостью 12а/ч, при условии равенства внутреннего сопротивления
источников ЭДС в первом и во втором случае.
однако вынужден признать что производитель не зря сделал такой ход,
а почему ХЗ. Может ли это повлиять, если внутреннее сопротивление в первом
случае не равно во втором случае, то может.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
09:49 14-10-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Хавает он 12 вольтовки. По крайней мере семи амперки точно.
Автор на номинальной нагрузке напругу выдает?
АКБ точно живые? у меня новые приходят упс ругается, что плохие. Смотрю кулон-метром действительно вместо 17 там 4 А*ч. Пару циклов заряд-разряд и легчает немного, но я такие продавцу обратно отсылаю.
alex_iork,
это же не смарт)))
|
21:43 14-10-2010
|
|
|
broken_ups
*
Сообщений: 9 Регистрация: 06.09.2010
|
12-вольтовки он хавает, потому как ранее я делал подобные замены и на АРС данной модели и на tripp-lite, все прекрасно работало, и работает до сих пор . Только вот ремонтировать эту тачку не приходлось, т.к. мы по MGE работаем. Дело однозначно в электронике. Сегодня проверил транзисторы, и релюхи с диодами - все целое. При включении выдает 220 вольт на выходе, но буквально на 3-4 секунды, потом загорается индикатор перегрузки (даже если ничего не подсоединено), и выход отключается.
|
20:14 18-10-2010
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
что было у нас в форуме, отрицательное напряжение -8v или -12v операционника не в норме, пульсации сильные. Но может это и не этот случай.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
06:54 19-10-2010
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Как вариант- перезаписать (на программаторе) содержимое EEPROM c рабочего аппарата.
|
11:28 19-10-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
solo : |
Как вариант- перезаписать (на программаторе) содержимое EEPROM c рабочего аппарата. |
Это как?
|
23:16 19-10-2010
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
alex_iork : |
однако вынужден признать что производитель не зря сделал такой ход, |
К сведению:"
Panasonic LR-R611P 11mOm 25грд (именно из них собирали картриджи
для Back UPS 600I и возможно для Back UPS 650MI).
Panasonic LR-R612P 15mOm 25грд
Panasonic LR-RА1212P 30mOm 25грд (НИКОГДА НЕ ВИДАЛ ВЖИВУЮ) ! "
Да просто демонтаж при замене более удобен- одну влево батарею уводите а др в право !
При установке одной 12V12Аh крепежная планка при сборке так и хотит закороить клеммы
Приходиться временно использовать ненужную перемычку, одним" концом" заизолировать клемму аккумулятора !
to broken_ups
Начните с озвучивания номера платы и ....замера пульсаций по( как уже говориось) -8V ( минус 12 там нет !)
Одно плечо OУ кот измеряет Vout использовало +12 а др -8-9V
отсюда и ложночая "перегрузка"
-8V получаемые преоразованием с +12V всегда были бичЁм APC не
только 640-0218 плат но и последующих
|
11:03 21-10-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Этот мамонт чинить себе дороже. Там у всех элементов наверное вышел срок годности. Выкинь ты его на пенсию.
|
23:58 21-10-2010
|
|
|