Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SURT2000XLI - нет зарядки (+)»

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Притащили в ремонт агрегат.
силовая плата: 640-0781k Rev.12
контроллер: 640-0780P Rev.15

Старые АКБ заменил. Поправил код модели (мозги видимо съехали).
Нет заряда АКБ. После теста при включении загорается светодиод "внутренняя ошибка". Схемы нет, по кускам информации из инета проверил все что может относиться к схеме заряда - все исправно. При работе слышны тихие щелчки. Куда копать ?
11:24 06-05-2010   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

homeless :
Нет заряда АКБ.

в сторону зарядки, проверяй целостность предохранителей зарядки
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
12:01 06-05-2010   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

На силовой плате предохранители F1 и F2 в порядке.
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
12:10 06-05-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Щелчки это конденсаторы диоды резисторы в обвязке. Только такого ни разу не встречал.
23:55 06-05-2010   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Уточню текущее состояние аппарата:
Дождался зарядки 100% (по APCFix и светодиодной линейке), дальше попробовал на нагрузку(800Вт) и при отключении сети получил сразу уровень заряда 5-9% и соответствующее время работы. + выдавал "внутреннюю ошибку" и в статусе APCFix - ошибку зарядки(Battary charger failure). Заменил для профилактики UC3845 (IC3 на плате контроллера) и ранее кем-то перепаянную CD4066(IC34 на плате контроллера) - после этого ошибка зарядки исчезла, но само поведение так и осталось (заряжает до 100% - дальше даем нагрузку, отключаем сеть - зарядка=5%)
10:15 02-06-2010   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Напряжение на батареях в момент подключения нагрузки и отключение от сети и напряжение заряда?
Как вариант на программаторе перепрограммировать EEPROM.
12:44 02-06-2010   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

при работе от сети - на АКБ 48.8В, если отключить батарею - начинает плавать от 49 до 54В
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
14:19 02-06-2010   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

В том плане, нет ли резкого падения напряжения в момент перехода на батареи, Посколько батареи соединены последовательно, может быть из-за одной-двух батареи.ИМХО
Если код модели "поехал " , то нужно и все остальное проверять(мощность нагрузки, напряжение заряда-значение выдаваемое самим ИБП, и т.д.))
16:11 02-06-2010   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

батареи свежие. мощность нагрузки определяет правильно - 800Вт - 48%. Единственно - стал попискивать периодически (5-10минут), причем даже в выключенном состоянии
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
17:08 02-06-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

homeless :
батареи свежие
ровным счётом ничего не значит, если sven то они дохнут ещё до продажи
homeless :
Единственно - стал попискивать периодически (5-10минут),
кажется андрей киреев как-то об этом писал, но давно , тогда решения не нашли
19:06 02-06-2010   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

батареи CSB
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
07:04 03-06-2010   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

дата производства CSB ?
дата оттеснена на дне CSB :)

0|9 2009 год а( стрелка )в центре указатель на месяц
08:25 03-06-2010   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

АКБ - конец 2009-го года. Батарейный модуль в порядке - для проверки подтыкал в другой агрегат - и заряжается и держит нагрузку нормально.
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
10:06 03-06-2010   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Как вариант:-посмотрите все питающие напряжения на наличие пулсаций и ВЧ составляющих.
11:20 03-06-2010   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

homeless :

Нет заряда АКБ.

в 2005-10-04 18:13:03 был ответ (одному из тех кто на сия ветке )
на форуме APC ,тема называлась- "SURT2000XL1"
не даю url тк сейчас наш регион в опале(или что у нас заблокировали ) и теперь только через туннель хожу на www.apcc.ru\support\forum.html ну и не могу отвечать и посмотреть URL
Может это сообщение вам поможет :)
15:17 03-06-2010   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Было что-то похожее, так же слёт прошивки, ни калибровка ни замена АКБ не помогла, только перепрошивка.
15:32 03-06-2010   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Тему на APC нашел - немного не то - у меня все целое. Буду искать прошивку
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
16:17 03-06-2010   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SURT2000XLI - нет зарядки (+)»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group