Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SURT2000XLI - нет зарядки (+)»
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Притащили в ремонт агрегат.
силовая плата: 640-0781k Rev.12
контроллер: 640-0780P Rev.15
Старые АКБ заменил. Поправил код модели (мозги видимо съехали).
Нет заряда АКБ. После теста при включении загорается светодиод "внутренняя ошибка". Схемы нет, по кускам информации из инета проверил все что может относиться к схеме заряда - все исправно. При работе слышны тихие щелчки. Куда копать ?
|
11:24 06-05-2010
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
homeless : |
Нет заряда АКБ. |
в сторону зарядки, проверяй целостность предохранителей зарядки
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
12:01 06-05-2010
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
На силовой плате предохранители F1 и F2 в порядке.
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
12:10 06-05-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Щелчки это конденсаторы диоды резисторы в обвязке. Только такого ни разу не встречал.
|
23:55 06-05-2010
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Уточню текущее состояние аппарата:
Дождался зарядки 100% (по APCFix и светодиодной линейке), дальше попробовал на нагрузку(800Вт) и при отключении сети получил сразу уровень заряда 5-9% и соответствующее время работы. + выдавал "внутреннюю ошибку" и в статусе APCFix - ошибку зарядки(Battary charger failure). Заменил для профилактики UC3845 (IC3 на плате контроллера) и ранее кем-то перепаянную CD4066(IC34 на плате контроллера) - после этого ошибка зарядки исчезла, но само поведение так и осталось (заряжает до 100% - дальше даем нагрузку, отключаем сеть - зарядка=5%)
|
10:15 02-06-2010
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Напряжение на батареях в момент подключения нагрузки и отключение от сети и напряжение заряда?
Как вариант на программаторе перепрограммировать EEPROM.
|
12:44 02-06-2010
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
при работе от сети - на АКБ 48.8В, если отключить батарею - начинает плавать от 49 до 54В
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
14:19 02-06-2010
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
В том плане, нет ли резкого падения напряжения в момент перехода на батареи, Посколько батареи соединены последовательно, может быть из-за одной-двух батареи.ИМХО
Если код модели "поехал " , то нужно и все остальное проверять(мощность нагрузки, напряжение заряда-значение выдаваемое самим ИБП, и т.д.))
|
16:11 02-06-2010
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
батареи свежие. мощность нагрузки определяет правильно - 800Вт - 48%. Единственно - стал попискивать периодически (5-10минут), причем даже в выключенном состоянии
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
17:08 02-06-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
homeless : |
батареи свежие |
ровным счётом ничего не значит, если sven то они дохнут ещё до продажи
homeless : |
Единственно - стал попискивать периодически (5-10минут), |
кажется андрей киреев как-то об этом писал, но давно , тогда решения не нашли
|
19:06 02-06-2010
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
батареи CSB
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
07:04 03-06-2010
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
дата производства CSB ?
дата оттеснена на дне CSB
0|9 2009 год а( стрелка )в центре указатель на месяц
|
08:25 03-06-2010
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
АКБ - конец 2009-го года. Батарейный модуль в порядке - для проверки подтыкал в другой агрегат - и заряжается и держит нагрузку нормально.
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
10:06 03-06-2010
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Как вариант:-посмотрите все питающие напряжения на наличие пулсаций и ВЧ составляющих.
|
11:20 03-06-2010
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
homeless : |
Нет заряда АКБ. |
в 2005-10-04 18:13:03 был ответ (одному из тех кто на сия ветке )
на форуме APC ,тема называлась- "SURT2000XL1"
не даю url тк сейчас наш регион в опале(или что у нас заблокировали ) и теперь только через туннель хожу на www.apcc.ru\support\forum.html ну и не могу отвечать и посмотреть URL
Может это сообщение вам поможет
|
15:17 03-06-2010
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Было что-то похожее, так же слёт прошивки, ни калибровка ни замена АКБ не помогла, только перепрошивка.
|
15:32 03-06-2010
|
|
|
homeless
*******
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009
|
Тему на APC нашел - немного не то - у меня все целое. Буду искать прошивку
_________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию |
16:17 03-06-2010
|
|
|