Список разделов -> Компьютерное железо: «частые шелкание APC backup cs500»
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Если перегруз, то с фига ли он на батареи переходит? На батареи он переходит только когда входное ниже порога или нет?
|
20:52 21-04-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
по настройкам, переходы на батарею :низкое напряжение , отклонение частоты, завышенное напряжение синусоида не соответствует заданной(параметр чуствительность) при больших токах напряжение по входу может падать ниже порога перехода на батарею. но это надо проводить измерения, мультиметр не поможет, он не успевает засечь кратковременные изменения измеряемой величины, большое время интеграции. показывает некое усреднённое значение за период измерения
|
08:52 22-04-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Ну тут все просто осцил в руки и тест, особенно поможет запоминающий с комуникационным портом.
|
20:04 22-04-2010
|
|
|
Maska
**
Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010
|
AlexanderA : |
Ну тут все просто осцил в руки и тест, особенно поможет запоминающий с комуникационным портом. |
извиняюсь за наивный вопрос - у меня осцилла нету, но я имею програмный осцилограф который работает со входом аудиокары -годится ли этот прибор для таких измерений
|
22:30 22-04-2010
|
|
|
Maska
**
Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010
|
Дядя Боря : |
Maska, Учи матчасть, кадет. Защёлкает - в любой момент.
В матчасти же говорится о допустимой активной нагрузке на УПС, почерпнуть сведения вполне можно в мануале пользователя. Циферка 500 - это для красоты, означает - вольт-амперы, с учётом косинуса фи, но никак не реальные ватты.
Ты же хотел, чтобы тебе ответили - "почему щёлкает?" Вот я и беру на себя смелость ответить - а перегрузил. А так как нагрузка у компа - неровная во времени, то и щёлкает - не всегда. |
не сердитесь, но судя по схемотехнике когда УПС работает от сети то через него не проходет нагрузка-короче говоря нагрузка только на замыкаюших контактов реле -это ведь не САМРТ, а если по вашему прибор не видерживает нагрузку, а тогда почему переходит на батарею - пусть загорается ламочка ОВЕРЛОАД
|
22:35 22-04-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Maska : |
а тогда почему переходит на батарею - пусть загорается ламочка ОВЕРЛОАД |
у этой модели не загорится, при работе от сети в схеме задействовано только реле, отслеживается напряжение , частота и качество сети нагрузка не отслеживается оверлод показывает только при работе от батареи при неравенстве положительных и отрицательных импульсов на инверторе, только у смартов можно прочитать причину последнего перехода на батарею. у этой модели , зачастую кроме сигнала(в зависимости от модификации) на отключение компа больше ничего нет
|
01:22 23-04-2010
|
|
|
Maska
**
Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010
|
kokur : |
Maska : |
а тогда почему переходит на батарею - пусть загорается ламочка ОВЕРЛОАД |
у этой модели не загорится, при работе от сети в схеме задействовано только реле, отслеживается напряжение , частота и качество сети нагрузка не отслеживается оверлод показывает только при работе от батареи при неравенстве положительных и отрицательных импульсов на инверторе, только у смартов можно прочитать причину последнего перехода на батарею. у этой модели , зачастую кроме сигнала(в зависимости от модификации) на отключение компа больше ничего нет |
согласен с вами, добавлю что данный упс также измеряат состояние батарей и режим работы от сети ии от батарей
|
06:09 23-04-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Maska : |
извиняюсь за наивный вопрос - у меня осцилла нету, но я имею програмный осцилограф который работает со входом аудиокары -годится ли этот прибор для таких измерений |
не видел таких, но думаю звуковухе поплохеет.
|
12:24 23-04-2010
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
AlexanderA : |
имею програмный осцилограф |
какая у него входная цепь, и как обеспечите гальваническую развязку корпуса компа и осциллы от 220В, а то ведь и УПС сгорит, и автоматы выбьет в сети - если они есть, или - там, где они есть. Если нет - то и пожарчик можно организовать...
_________________ Старый Кот |
14:58 23-04-2010
|
|
|
Maska
**
Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010
|
Дядя Боря : |
акая у него входная цепь, и как обеспечите гальваническую развязку корпуса компа и осциллы от 220В, а то ведь и УПС сгорит, и автоматы выбьет в сети - если они есть, или - там, где они есть. Если нет - то и пожарчик можно организовать... |
ну.. думаю вход через трансфоматор звуковой частоты.. годится?
AlexanderA : |
не видел таких, |
если вам интересно могу прогу атачить
|
17:01 23-04-2010
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Maska : |
вход через трансфоматор звуковой частоты |
Повышающий? Понижающий? 1:1? Какое сечение стали, сколько витков в первичке, какой коэффициент трансформации? А то ведь их - воз, да и немаленькая тележка, этих трансов, ну совершенно всяких разных...
_________________ Старый Кот |
17:06 23-04-2010
|
|
|
Maska
**
Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010
|
Дядя Боря : |
Maska : |
вход через трансфоматор звуковой частоты |
Повышающий? Понижающий? 1:1? Какое сечение стали, сколько витков в первичке, какой коэффициент трансформации? А то ведь их - воз, да и немаленькая тележка, этих трансов, ну совершенно всяких разных...
|
ну это я написал как вариант,
думаю надо осцилограф купить- чтобы найти ответы на мои вопросы
|
20:08 23-04-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Maska : |
если вам интересно могу прогу атачить |
Даже интересно. Потому как ЦАП не хилый должен быть. Можно пробником с делителем, но тут 220, а это многова-то.
|
20:26 23-04-2010
|
|
|
Maska
**
Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010
|
AlexanderA : |
Даже интересно. Потому как ЦАП не хилый должен быть. Можно пробником с делителем, но тут 220, а это многова-то. |
данный прибор не для 220в а просто осцилограф звуковой частоты, входу припаиватеся стабилизирюший цеп для ограничении входного напряжения
а как прогу прикрепить ?
вес около 100кб
|
21:29 23-04-2010
|
|
|
Maska
**
Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010
|
привет мастерам, проблема решена
оказалось это не от нагрузки, как было написано выше, а всего лишь один кондесатор стояший вблизи инверторов, свиду немножко пластик корпуса был перегретым, но емкость был в норме,оказалось что при нагревании емкость падала и резултат щелчки,
вообшем всем спасибо
|
06:29 28-04-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Maska, а номер позиции и номер платы (640-00)укажи, случай единичный, вроде не встречался, но может ещё у кого-нибудь попадётся
|
07:28 29-04-2010
|
|
|
Maska
**
Сообщений: 17 Регистрация: 13.04.2010
|
kokur : |
Maska, а номер позиции и номер платы (640-00)укажи, случай единичный, вроде не встречался, но может ещё у кого-нибудь попадётся |
завтра специально для вас разберу номер напишу
|
22:27 29-04-2010
|
|
|