Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Стр.:  Пред.  1, 2 Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «частые шелкание APC backup cs500»

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Если перегруз, то с фига ли он на батареи переходит? На батареи он переходит только когда входное ниже порога или нет?
20:52 21-04-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

по настройкам, переходы на батарею :низкое напряжение , отклонение частоты, завышенное напряжение синусоида не соответствует заданной(параметр чуствительность) при больших токах напряжение по входу может падать ниже порога перехода на батарею. но это надо проводить измерения, мультиметр не поможет, он не успевает засечь кратковременные изменения измеряемой величины, большое время интеграции. показывает некое усреднённое значение за период измерения
08:52 22-04-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Ну тут все просто осцил в руки и тест, особенно поможет запоминающий с комуникационным портом.
20:04 22-04-2010   

Maska
**


Сообщений:
17
Регистрация:
13.04.2010

 e-mail 
AlexanderA :
Ну тут все просто осцил в руки и тест, особенно поможет запоминающий с комуникационным портом.

извиняюсь за наивный вопрос - у меня осцилла нету, но я имею програмный осцилограф который работает со входом аудиокары -годится ли этот прибор для таких измерений
22:30 22-04-2010   

Maska
**


Сообщений:
17
Регистрация:
13.04.2010

 e-mail 
Дядя Боря :
Maska, Учи матчасть, кадет. Защёлкает - в любой момент.
В матчасти же говорится о допустимой активной нагрузке на УПС, почерпнуть сведения вполне можно в мануале пользователя. Циферка 500 - это для красоты, означает - вольт-амперы, с учётом косинуса фи, но никак не реальные ватты.
Ты же хотел, чтобы тебе ответили - "почему щёлкает?" Вот я и беру на себя смелость ответить - а перегрузил. А так как нагрузка у компа - неровная во времени, то и щёлкает - не всегда.

не сердитесь, но судя по схемотехнике когда УПС работает от сети то через него не проходет нагрузка-короче говоря нагрузка только на замыкаюших контактов реле -это ведь не САМРТ, а если по вашему прибор не видерживает нагрузку, а тогда почему переходит на батарею - пусть загорается ламочка ОВЕРЛОАД
22:35 22-04-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Maska :
а тогда почему переходит на батарею - пусть загорается ламочка ОВЕРЛОАД
у этой модели не загорится, при работе от сети в схеме задействовано только реле, отслеживается напряжение , частота и качество сети нагрузка не отслеживается оверлод показывает только при работе от батареи при неравенстве положительных и отрицательных импульсов на инверторе, только у смартов можно прочитать причину последнего перехода на батарею. у этой модели , зачастую кроме сигнала(в зависимости от модификации) на отключение компа больше ничего нет
01:22 23-04-2010   

Maska
**


Сообщений:
17
Регистрация:
13.04.2010

 e-mail 
kokur :
Maska :
а тогда почему переходит на батарею - пусть загорается ламочка ОВЕРЛОАД
у этой модели не загорится, при работе от сети в схеме задействовано только реле, отслеживается напряжение , частота и качество сети нагрузка не отслеживается оверлод показывает только при работе от батареи при неравенстве положительных и отрицательных импульсов на инверторе, только у смартов можно прочитать причину последнего перехода на батарею. у этой модели , зачастую кроме сигнала(в зависимости от модификации) на отключение компа больше ничего нет

согласен с вами, добавлю что данный упс также измеряат состояние батарей и режим работы от сети ии от батарей
06:09 23-04-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Maska :
извиняюсь за наивный вопрос - у меня осцилла нету, но я имею програмный осцилограф который работает со входом аудиокары -годится ли этот прибор для таких измерений


не видел таких, но думаю звуковухе поплохеет.
12:24 23-04-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

AlexanderA :
имею програмный осцилограф

какая у него входная цепь, и как обеспечите гальваническую развязку корпуса компа и осциллы от 220В, а то ведь и УПС сгорит, и автоматы выбьет в сети - если они есть, или - там, где они есть. Если нет - то и пожарчик можно организовать...
_________________
Старый Кот
14:58 23-04-2010   

Maska
**


Сообщений:
17
Регистрация:
13.04.2010

 e-mail 
Дядя Боря :
акая у него входная цепь, и как обеспечите гальваническую развязку корпуса компа и осциллы от 220В, а то ведь и УПС сгорит, и автоматы выбьет в сети - если они есть, или - там, где они есть. Если нет - то и пожарчик можно организовать...

ну.. думаю вход через трансфоматор звуковой частоты.. годится?

AlexanderA :
не видел таких,

если вам интересно могу прогу атачить
17:01 23-04-2010   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Maska :
вход через трансфоматор звуковой частоты
Повышающий? Понижающий? 1:1? Какое сечение стали, сколько витков в первичке, какой коэффициент трансформации? А то ведь их - воз, да и немаленькая тележка, этих трансов, ну совершенно всяких разных...
:)
_________________
Старый Кот
17:06 23-04-2010   

Maska
**


Сообщений:
17
Регистрация:
13.04.2010

 e-mail 
Дядя Боря :
Maska :
вход через трансфоматор звуковой частоты
Повышающий? Понижающий? 1:1? Какое сечение стали, сколько витков в первичке, какой коэффициент трансформации? А то ведь их - воз, да и немаленькая тележка, этих трансов, ну совершенно всяких разных...
:)

ну это я написал как вариант,
думаю надо осцилограф купить- чтобы найти ответы на мои вопросы
20:08 23-04-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Maska :
если вам интересно могу прогу атачить


Даже интересно. Потому как ЦАП не хилый должен быть. Можно пробником с делителем, но тут 220, а это многова-то.
20:26 23-04-2010   

Maska
**


Сообщений:
17
Регистрация:
13.04.2010

 e-mail 
AlexanderA :
Даже интересно. Потому как ЦАП не хилый должен быть. Можно пробником с делителем, но тут 220, а это многова-то.

данный прибор не для 220в а просто осцилограф звуковой частоты, входу припаиватеся стабилизирюший цеп для ограничении входного напряжения
а как прогу прикрепить ?
вес около 100кб
21:29 23-04-2010   

Maska
**


Сообщений:
17
Регистрация:
13.04.2010

 e-mail 
привет мастерам, проблема решена
оказалось это не от нагрузки, как было написано выше, а всего лишь один кондесатор стояший вблизи инверторов, свиду немножко пластик корпуса был перегретым, но емкость был в норме,оказалось что при нагревании емкость падала и резултат щелчки,
вообшем всем спасибо
06:29 28-04-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Maska, а номер позиции и номер платы (640-00)укажи, случай единичный, вроде не встречался, но может ещё у кого-нибудь попадётся
07:28 29-04-2010   

Maska
**


Сообщений:
17
Регистрация:
13.04.2010

 e-mail 
kokur :
Maska, а номер позиции и номер платы (640-00)укажи, случай единичный, вроде не встречался, но может ещё у кого-нибудь попадётся

завтра специально для вас разберу номер напишу
22:27 29-04-2010   

Список разделов -> Компьютерное железо: «частые шелкание APC backup cs500»
Стр.:  Пред.  1, 2 Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group