Привет всем!
Моргает всеми индикаторами одновременно, аж противно..
Плата 640-7710F Rev06. Поиск ничего мне не дал.
Включается и выключается штатно, с кнопок.
Батареи, ессно, новые, 5-е реле поменял (по аналогии с SUA-серией)..
До меня его уже копали. Убили именно 5-е реле :sad:
Кипит мой разум возмущенный.. :durak:
_________________
Грызун
19:54 29-01-2010   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

APC Smart UPS 1500XLM (?)на напряжение 208 V !
Smart UPS 1500XLI на 230V !
Firmware rev ? достучатся из ПО удается ?
Cool start ВОЗМОЖЕН ?
Я понимаю огромную временную разницу(Smart UPS 1500XLM ) но моя SU1400 старушка выпадала в новогоднюю гирлянду
после востановления(с наращиванием) шлейфа перед панели -я старый плохо пропаял :)
08:55 30-01-2010   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
По поводу модели.. На морде - 1500 XLM, Софт определяет как 1500 XLM III, на корпусе - SUM1500 RMXL I2U. Константы подправил в соответствии с последней моделью (SUM...).
Версия ПО - 716.3.I
Запуск УПС происходит при подсоединении сетевого провода, сразу.. Потом его можно штатно выключить и включить.
Моргунчик... Да, индикатор байпасса горит постоянно, остальные - моргают.
Сваливается в аварию в момент перехода на байпасс при начальном тестировании.
_________________
Грызун
10:21 01-02-2010   

Wadim69
****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
56
Регистрация:
15.03.2005

 e-mail 
проверь оптрон на контроле включения рылюшки, не часто, но горят. И при тесте в аварию вываливаются, если через терминал запускать, вываливаются в аварию при переходе на батарею.
14:31 01-02-2010   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Lelik :
Софт определяет как 1500 XLM III,

UPSDIAG ?

Lelik :

на корпусе - SUM1500 RMXL I2U. Константы подправил в соответствии с последней моделью (SUM...).
Версия ПО - 716.3.I

Эта фирмваре соответствует SUM1500RMXLI2U
а константы 03 B7 0D A5 62 ?
14:09 02-02-2010   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
TimH :
а константы 03 B7 0D A5 62 ?

Именно.. Кстати, а "62" - это какая константа?
TimH :
UPSDIAG ?

Он, паршивец.. И APCFIX тоже..
_________________
Грызун

Последний раз редактировалось: Lelik (18:51 02-02-2010), всего редактировалось 1 раз
17:15 02-02-2010   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Ну знатоков не удивлю, а остальным может что-то подскажет - плата контроллера инвертора отдельная, узкая, вставляется в силовую плату. Версия её 640-7711D.
Стоят на ней СМД-электролиты 33х35 (5 шт) и 47х16 (11 шт).. Не люблю я их, хотя 47х16 проверил все.. Может их того?
_________________
Грызун
17:28 02-02-2010   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Гы.. Виновата именно плата контроллера (выяснил подменой)
_________________
Грызун
18:03 02-02-2010   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Lelik :

Именно.. Кстати, а "62" - это какая константа?

Hex code из APCFIX или ответ на "ctrl b "

Lelik :

Он, паршивец..

он именно таковой для UPS выше 3,5G-каковым является ваш .
И отл. для 3G SU700/1000/1400/2200/3000
И 1000 изв в help это сказано

по железу нет опыта и не попадалось
09:16 03-02-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

меняй плату, чинить себе дороже выйдет)
06:34 04-02-2010   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Дороже не мне - клиенту. Знать бы еще что там глючит.. Прошивка?
_________________
Грызун
09:44 04-02-2010   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Был в ремонте ИБП также с отдельной платой контролера, проявление дефекта, правда, было другое. Проблема оказалась в плохом контакте процессора в кроватке, надавил на него посильнее, он полностью сел, и дефект устранился.
APC Smart-UPS RT 2000 SURT2000XLI MAIN BOARD 640-0781M
При включении горит индикатор Overload, APCFIX в окне Status сообщает DC imbalance и In bypass. Int. fault. Разобрал, проверил все транзисторы, реле, потеребил процессор в панельки, никакого криминала не обнаружил. Собрал, включаю, ИБП работает, только постоянно пищит спикер. Решил что проблема все-таки в плохом контакте процессора в панельке. После того как посильнее надавил на процессор, он глубже сел в панельку и ИБП стал работать как положено.
10:59 04-02-2010   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Спасибо.. Я уже с этим процессором как только не изголялся.. Сидит довольно плотно. Собирался перепрошить его, сделав копию с живого. Остановило отсутствие нужного адаптера для программатора :gigi:
_________________
Грызун
17:57 04-02-2010   

shura
***


Сообщений:
47
Регистрация:
02.04.2004

А при наличии нужного адаптера для программатора остановят биты защиты процессора :angry:
13:23 05-02-2010   

AlexanderA
*****

Откуда:
Москва
Сообщений:
250
Регистрация:
11.08.2009

Lelik :
Дороже не мне - клиенту. Знать бы еще что там глючит.. Прошивка?


Да и черт бы с ним. Тут два варианта либо в центральное СЦ АПЦ либо убить кучу времяни без результата, вот когда попадется пульсар 5000+ вот тогда и будешь ломать голову т.к. плат вообше нету, а если есть то выставляй плату и живи спокойно.
23:39 05-02-2010   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart UPS 1500XLM Новогодняя гирлянда»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group