Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart UPS 1500XLM Новогодняя гирлянда»
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Привет всем!
Моргает всеми индикаторами одновременно, аж противно..
Плата 640-7710F Rev06. Поиск ничего мне не дал.
Включается и выключается штатно, с кнопок.
Батареи, ессно, новые, 5-е реле поменял (по аналогии с SUA-серией)..
До меня его уже копали. Убили именно 5-е реле
Кипит мой разум возмущенный..
_________________ Грызун |
19:54 29-01-2010
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
APC Smart UPS 1500XLM (?)на напряжение 208 V !
Smart UPS 1500XLI на 230V !
Firmware rev ? достучатся из ПО удается ?
Cool start ВОЗМОЖЕН ?
Я понимаю огромную временную разницу(Smart UPS 1500XLM ) но моя SU1400 старушка выпадала в новогоднюю гирлянду
после востановления(с наращиванием) шлейфа перед панели -я старый плохо пропаял
|
08:55 30-01-2010
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
По поводу модели.. На морде - 1500 XLM, Софт определяет как 1500 XLM III, на корпусе - SUM1500 RMXL I2U. Константы подправил в соответствии с последней моделью (SUM...).
Версия ПО - 716.3.I
Запуск УПС происходит при подсоединении сетевого провода, сразу.. Потом его можно штатно выключить и включить.
Моргунчик... Да, индикатор байпасса горит постоянно, остальные - моргают.
Сваливается в аварию в момент перехода на байпасс при начальном тестировании.
_________________ Грызун |
10:21 01-02-2010
|
|
|
Wadim69
****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 56 Регистрация: 15.03.2005
|
проверь оптрон на контроле включения рылюшки, не часто, но горят. И при тесте в аварию вываливаются, если через терминал запускать, вываливаются в аварию при переходе на батарею.
|
14:31 01-02-2010
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Lelik : |
Софт определяет как 1500 XLM III, |
UPSDIAG ?
Lelik : |
на корпусе - SUM1500 RMXL I2U. Константы подправил в соответствии с последней моделью (SUM...).
Версия ПО - 716.3.I |
Эта фирмваре соответствует SUM1500RMXLI2U
а константы 03 B7 0D A5 62 ?
|
14:09 02-02-2010
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
TimH : |
а константы 03 B7 0D A5 62 ? |
Именно.. Кстати, а "62" - это какая константа?
Он, паршивец.. И APCFIX тоже..
_________________ Грызун
Последний раз редактировалось: Lelik (18:51 02-02-2010), всего редактировалось 1 раз |
17:15 02-02-2010
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Ну знатоков не удивлю, а остальным может что-то подскажет - плата контроллера инвертора отдельная, узкая, вставляется в силовую плату. Версия её 640-7711D.
Стоят на ней СМД-электролиты 33х35 (5 шт) и 47х16 (11 шт).. Не люблю я их, хотя 47х16 проверил все.. Может их того?
_________________ Грызун |
17:28 02-02-2010
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Гы.. Виновата именно плата контроллера (выяснил подменой)
_________________ Грызун |
18:03 02-02-2010
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Lelik : |
Именно.. Кстати, а "62" - это какая константа? |
Hex code из APCFIX или ответ на "ctrl b "
он именно таковой для UPS выше 3,5G-каковым является ваш .
И отл. для 3G SU700/1000/1400/2200/3000
И 1000 изв в help это сказано
по железу нет опыта и не попадалось
|
09:16 03-02-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
меняй плату, чинить себе дороже выйдет)
|
06:34 04-02-2010
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Дороже не мне - клиенту. Знать бы еще что там глючит.. Прошивка?
_________________ Грызун |
09:44 04-02-2010
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Был в ремонте ИБП также с отдельной платой контролера, проявление дефекта, правда, было другое. Проблема оказалась в плохом контакте процессора в кроватке, надавил на него посильнее, он полностью сел, и дефект устранился.
APC Smart-UPS RT 2000 SURT2000XLI MAIN BOARD 640-0781M
При включении горит индикатор Overload, APCFIX в окне Status сообщает DC imbalance и In bypass. Int. fault. Разобрал, проверил все транзисторы, реле, потеребил процессор в панельки, никакого криминала не обнаружил. Собрал, включаю, ИБП работает, только постоянно пищит спикер. Решил что проблема все-таки в плохом контакте процессора в панельке. После того как посильнее надавил на процессор, он глубже сел в панельку и ИБП стал работать как положено.
|
10:59 04-02-2010
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Спасибо.. Я уже с этим процессором как только не изголялся.. Сидит довольно плотно. Собирался перепрошить его, сделав копию с живого. Остановило отсутствие нужного адаптера для программатора
_________________ Грызун |
17:57 04-02-2010
|
|
|
shura
***
Сообщений: 47 Регистрация: 02.04.2004
|
А при наличии нужного адаптера для программатора остановят биты защиты процессора
|
13:23 05-02-2010
|
|
|
AlexanderA
*****
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009
|
Lelik : |
Дороже не мне - клиенту. Знать бы еще что там глючит.. Прошивка? |
Да и черт бы с ним. Тут два варианта либо в центральное СЦ АПЦ либо убить кучу времяни без результата, вот когда попадется пульсар 5000+ вот тогда и будешь ломать голову т.к. плат вообше нету, а если есть то выставляй плату и живи спокойно.
|
23:39 05-02-2010
|
|
|