Добрый вечер. Вобщем дела такие, когда отключаешь питание от APC SmartUPS 1000 он через буквально минуту пищит что батареи полностью разряжены. Хотя батареи новые, заряжены, на клемах заряда 27 В, батареи после того как он выключился по 12 В. Можит кто что подскажит где искать? Заранее Благодарю. Не ругайте сильно если не правильно создал тему. Спасибо.
22:58 05-01-2010   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

А вам утра доброго !
Под таким сочетанием букв проходило у APC множество моделей !
От SUVS1000 ……SU1000…… SURT1000
Указать P/N и S/N и это облегчит труд отвечающему .
На клеммах 27 В это много если батареи лежат в стороне от UPS
- и вероятно прибор измеряющий ВАШ требует калибровки
При подзарядке (float charge )это мало при 20 градусах и очень много при 40 грд (речь не об углах и спирте) :-) !
Если не обращая на сигнал (низком заряде ) продолжает работать и более и менее работает (ПО ВРЕМЕНИ))согласно табличных данных (они есть у вас в комплектной инструкции и на сайте www.apcc.com ) то возможновам придется стереть в ППЗУ инф”0”рмацию о состоянии старых и записать туда о состоянии новых, а так же установить на заводские -2мин речь идет о времени выдачи сигнала низкий заряд !
06:09 06-01-2010   

linchig
*****


Сообщений:
150
Регистрация:
25.12.2009

SUA 1000 ASO631232879
11:25 06-01-2010   

linchig
*****


Сообщений:
150
Регистрация:
25.12.2009

Извеняюсь SUA1000I
11:26 06-01-2010   

linchig
*****


Сообщений:
150
Регистрация:
25.12.2009

Что неужели никто с таким не сталкивался?
00:45 07-01-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

тебе же TimH, написал
TimH :
инф”0”рмацию о состоянии старых и записать туда о состоянии
ты, навкрное батареи заменил, а калибровку не сделал, вот он и работает как на старыхи заряжает как старые после такой замены мне приносили со вздутыми новыми,некоторые думают. зачем нести в сервисцентр-центр. батареи заменить несложно в итоге приносят потому что блок не работает ,а батареи вздулись
08:25 07-01-2010   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Есть ЧЕТЫРЕ метода как это сделать и уже на всех форумах есть ,как это сделать !!!!
1) через Hyperterminal подправляете калибровочный к"0"эффициент !
2) Ищите прогу читаете help к нему и подправляете/корректируете !
Если аккумуляторы исправны будет ВАМ СЧАСТЬЕ
3) Заряжаете в составе UPS в течении суток( новые исправные и правильно подключенные ) !
Подключаете UPS к сети , включите UPS,включите 35%( а лучше больше) некритичной нагрузки , отключите шнур управления а затем выдерните шнур эл снабжения и уйдите с комнаты на обед(можно конечно заранеее програмно выкл звук).Приходите с обеда и включаете шнур эл снабжения и возможно по обещаниям APC (должны были заложить эту возможность в инсТрукции контролера) будет ВАМ СЧАСТЬЕ
Я не люблю эту методу и она не всегда работает да и по времени долго да и жаль тратить один жизненый цикл и так некудышных ДЕШЁВЫХ аккумуляторов !
4) в номальный СЦ - в каком городе проживаете(встретили Новый год ) ?
09:59 07-01-2010   

linchig
*****


Сообщений:
150
Регистрация:
25.12.2009

Огромное спасибо! Займусь
11:40 07-01-2010   

linchig
*****


Сообщений:
150
Регистрация:
25.12.2009

Будте добры , подскажите как лучше через Hyperterminal это сделать, какой лучше софт, у меня просто с родным софтом не получается, точнее он не видит упса. Заранее благодарен. И возможно ли это сделать в UPSdiag? Спасибо
19:19 11-01-2010   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

linchig :
И возможно ли это сделать в UPSdiag?
-конечно можнов закладке "калибровка" поставь "A1"и посмотри как изменится время работы
20:01 11-01-2010   

linchig
*****


Сообщений:
150
Регистрация:
25.12.2009

Тема Закрыта! Всем спасибо
23:59 31-01-2010   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC SmartUPS 1000 быстрый разряд батарей.»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group