Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC SmartUPS 1000 быстрый разряд батарей.»
|
|
linchig
*****
Сообщений: 150 Регистрация: 25.12.2009
|
Добрый вечер. Вобщем дела такие, когда отключаешь питание от APC SmartUPS 1000 он через буквально минуту пищит что батареи полностью разряжены. Хотя батареи новые, заряжены, на клемах заряда 27 В, батареи после того как он выключился по 12 В. Можит кто что подскажит где искать? Заранее Благодарю. Не ругайте сильно если не правильно создал тему. Спасибо.
|
22:58 05-01-2010
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
А вам утра доброго !
Под таким сочетанием букв проходило у APC множество моделей !
От SUVS1000 ……SU1000…… SURT1000
Указать P/N и S/N и это облегчит труд отвечающему .
На клеммах 27 В это много если батареи лежат в стороне от UPS
- и вероятно прибор измеряющий ВАШ требует калибровки
При подзарядке (float charge )это мало при 20 градусах и очень много при 40 грд (речь не об углах и спирте) !
Если не обращая на сигнал (низком заряде ) продолжает работать и более и менее работает (ПО ВРЕМЕНИ))согласно табличных данных (они есть у вас в комплектной инструкции и на сайте www.apcc.com ) то возможновам придется стереть в ППЗУ инф”0”рмацию о состоянии старых и записать туда о состоянии новых, а так же установить на заводские -2мин речь идет о времени выдачи сигнала низкий заряд !
|
06:09 06-01-2010
|
|
|
linchig
*****
Сообщений: 150 Регистрация: 25.12.2009
|
SUA 1000 ASO631232879
|
11:25 06-01-2010
|
|
|
linchig
*****
Сообщений: 150 Регистрация: 25.12.2009
|
Извеняюсь SUA1000I
|
11:26 06-01-2010
|
|
|
linchig
*****
Сообщений: 150 Регистрация: 25.12.2009
|
Что неужели никто с таким не сталкивался?
|
00:45 07-01-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
тебе же TimH, написал
TimH : |
инф”0”рмацию о состоянии старых и записать туда о состоянии |
ты, навкрное батареи заменил, а калибровку не сделал, вот он и работает как на старыхи заряжает как старые после такой замены мне приносили со вздутыми новыми,некоторые думают. зачем нести в сервисцентр-центр. батареи заменить несложно в итоге приносят потому что блок не работает ,а батареи вздулись
|
08:25 07-01-2010
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Есть ЧЕТЫРЕ метода как это сделать и уже на всех форумах есть ,как это сделать !!!!
1) через Hyperterminal подправляете калибровочный к"0"эффициент !
2) Ищите прогу читаете help к нему и подправляете/корректируете !
Если аккумуляторы исправны будет ВАМ СЧАСТЬЕ
3) Заряжаете в составе UPS в течении суток( новые исправные и правильно подключенные ) !
Подключаете UPS к сети , включите UPS,включите 35%( а лучше больше) некритичной нагрузки , отключите шнур управления а затем выдерните шнур эл снабжения и уйдите с комнаты на обед(можно конечно заранеее програмно выкл звук).Приходите с обеда и включаете шнур эл снабжения и возможно по обещаниям APC (должны были заложить эту возможность в инсТрукции контролера) будет ВАМ СЧАСТЬЕ
Я не люблю эту методу и она не всегда работает да и по времени долго да и жаль тратить один жизненый цикл и так некудышных ДЕШЁВЫХ аккумуляторов !
4) в номальный СЦ - в каком городе проживаете(встретили Новый год ) ?
|
09:59 07-01-2010
|
|
|
linchig
*****
Сообщений: 150 Регистрация: 25.12.2009
|
Огромное спасибо! Займусь
|
11:40 07-01-2010
|
|
|
linchig
*****
Сообщений: 150 Регистрация: 25.12.2009
|
Будте добры , подскажите как лучше через Hyperterminal это сделать, какой лучше софт, у меня просто с родным софтом не получается, точнее он не видит упса. Заранее благодарен. И возможно ли это сделать в UPSdiag? Спасибо
|
19:19 11-01-2010
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
linchig : |
И возможно ли это сделать в UPSdiag? |
-конечно можнов закладке "калибровка" поставь "A1"и посмотри как изменится время работы
|
20:01 11-01-2010
|
|
|
linchig
*****
Сообщений: 150 Регистрация: 25.12.2009
|
Тема Закрыта! Всем спасибо
|
23:59 31-01-2010
|
|
|