Привет Всем !!!
1. Нигде не могу найти данные по 0 константе для APC Smart-420i..?
2. Что за перемычка и куда её ... в старом 600-ом, чтоб хотя бы поменять дату замены батарей. УПС просит её поставить, чтоб перевестись в режим калибровки?
_________________ Грызун |
09:52 07-12-2009
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Закоротить R112 для модели 600.
Есть у меня таблица значений регистров для разных моделей, там 0 регистр для 420i -пробел . Брал на saprjkin.narod.ru
|
13:33 07-12-2009
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
solo : |
Есть у меня таблица значений регистров для разных моделей, там 0 регистр для 420i -пробел . Брал на saprjkin.narod.ru |
Во-во.. Именно так. Есть 2 блока и в обоих данные разные..
_________________ Грызун |
14:10 07-12-2009
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
APCFIX попробовать? На 420i есть дамп ееprom, правда не совсем в нем уверен, если нужно могу скинуть.
|
14:52 07-12-2009
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
solo : |
APCFIX попробовать? |
А смысл, если я не знаю, какое значение ДОЛЖНО быть?! Какое соотвтетствует новым батареям?!
_________________ Грызун |
15:14 07-12-2009
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Lelik, смысл, в том, что даже бесплатная версия пишет константы - галка - AutoFix
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
16:07 07-12-2009
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
solo : |
Закоротить R112 для модели 600. |
Блин.. Еще бы найти его на плате 640-0911-А 7-й ревизии
_________________ Грызун |
16:43 07-12-2009
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
А коротить надо не R111? Этакая "капелька" рядом с R112?
_________________ Грызун |
16:50 07-12-2009
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Александр (Hook) : |
бесплатная версия пишет константы |
Да так быстро.. Саш, спасибо за подсказку, только вот уверенности бы добавить, что 8С - это новые батареи для 420-ого Смарта..
_________________ Грызун |
17:09 07-12-2009
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Lelik, Ну, это уже к разработчику проги, что она пишет, за многие годы вписывания констант данной утилитой сначала бесплатной, потом платной версией - проблем с вздутием батареек не наблюдалось, клиенты тоже постоянные... Не забивал вообще не когда голову этими константами.
Поставил галку, даты поправил, серийник проверил, покрутил пороги и отдал клиенту…. Все, забыл, через 2-3 года повторил процедуру – касательно контор, которые стоят на обслуживание. Батарейки самые китайские, не выясняя, живые они или нет – пришла UPS-a в ремонт, по умолчанию замена АКБ.
Так что думаю, пишет прога, именно то, что надо.
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
17:54 07-12-2009
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Ок. Тогда - успокоил !!
Теперь еще бы с 600-ым разобраться. Так 112 или 111 надо коротить? Кто знает?
_________________ Грызун |
18:37 07-12-2009
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Всё, разобрался. Перемычка ставится действительно на R112, но в режим программирования, как на теперешних УПС-ах, входить не надо. Например дата замены батарей делается прям с экрана (правая клавиша мыши - "Изменить")..
Век живи - дурнем помрёшь. Всем спасибо !!
_________________ Грызун |
12:58 08-12-2009
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Lelik : |
Привет Всем !!!
2. Что за перемычка и куда её ... в старом 600-ом, чтоб хотя бы поменять дату замены батарей. ? |
Дата замены в старом SU600 2 поколения нормально менялась
через ПО это же логично(на старых OC c PowerChute plus 5.2.3 на XP работало) Хотя замена аккумов в ней не для новичков- это тоже указано в инструкции !
заходить в ПРОГ(ну вешать перемычку дабы показания температуры стали =0грд и )не надо !
Только треба все перекл ставить в OFF -cогл инструкции !
ps SU420I 4= 25 5=95 6=09 0-85 firmware: 21.7.I
|
10:49 09-12-2009
|
|
|