1. Нигде не могу найти данные по 0 константе для APC Smart-420i..?
2. Что за перемычка и куда её ... в старом 600-ом, чтоб хотя бы поменять дату замены батарей. УПС просит её поставить, чтоб перевестись в режим калибровки?
_________________
Грызун
09:52 07-12-2009   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Закоротить R112 для модели 600.
Есть у меня таблица значений регистров для разных моделей, там 0 регистр для 420i -пробел :confused: . Брал на saprjkin.narod.ru
13:33 07-12-2009   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
solo :
Есть у меня таблица значений регистров для разных моделей, там 0 регистр для 420i -пробел . Брал на saprjkin.narod.ru

Во-во.. Именно так. Есть 2 блока и в обоих данные разные..
_________________
Грызун
14:10 07-12-2009   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

APCFIX попробовать? На 420i есть дамп ееprom, правда не совсем в нем уверен, если нужно могу скинуть.
14:52 07-12-2009   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
solo :
APCFIX попробовать?

А смысл, если я не знаю, какое значение ДОЛЖНО быть?! Какое соотвтетствует новым батареям?!
_________________
Грызун
15:14 07-12-2009   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
Lelik, смысл, в том, что даже бесплатная версия пишет константы - галка - AutoFix
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
16:07 07-12-2009   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
solo :
Закоротить R112 для модели 600.

Блин.. Еще бы найти его на плате 640-0911-А 7-й ревизии :sad:
_________________
Грызун
16:43 07-12-2009   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
А коротить надо не R111? Этакая "капелька" рядом с R112?
_________________
Грызун
16:50 07-12-2009   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Александр (Hook) :
бесплатная версия пишет константы

Да так быстро.. :lol: Саш, спасибо за подсказку, только вот уверенности бы добавить, что 8С - это новые батареи для 420-ого Смарта..
_________________
Грызун
17:09 07-12-2009   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
Lelik, Ну, это уже к разработчику проги, что она пишет, за многие годы вписывания констант данной утилитой сначала бесплатной, потом платной версией - проблем с вздутием батареек не наблюдалось, клиенты тоже постоянные... Не забивал вообще не когда голову этими константами.
Поставил галку, даты поправил, серийник проверил, покрутил пороги и отдал клиенту…. Все, забыл, через 2-3 года повторил процедуру – касательно контор, которые стоят на обслуживание. Батарейки самые китайские, не выясняя, живые они или нет – пришла UPS-a в ремонт, по умолчанию замена АКБ.

Так что думаю, пишет прога, именно то, что надо.
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
17:54 07-12-2009   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Ок. Тогда - успокоил !!
Теперь еще бы с 600-ым разобраться. Так 112 или 111 надо коротить? Кто знает?
_________________
Грызун
18:37 07-12-2009   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Всё, разобрался. Перемычка ставится действительно на R112, но в режим программирования, как на теперешних УПС-ах, входить не надо. Например дата замены батарей делается прям с экрана (правая клавиша мыши - "Изменить")..
Век живи - дурнем помрёшь. :lol: Всем спасибо !!
_________________
Грызун
12:58 08-12-2009   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Lelik :
Привет Всем !!!
2. Что за перемычка и куда её ... в старом 600-ом, чтоб хотя бы поменять дату замены батарей. ?

Дата замены в старом SU600 2 поколения нормально менялась
через ПО это же логично(на старых OC c PowerChute plus 5.2.3 на XP работало) Хотя замена аккумов в ней не для новичков- это тоже указано в инструкции !
заходить в ПРОГ(ну вешать перемычку дабы показания температуры стали =0грд и )не надо !

Только треба все перекл ставить в OFF -cогл инструкции !
ps SU420I 4= 25 5=95 6=09 0-85 firmware: 21.7.I
10:49 09-12-2009   