kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

За три месяца второй случай. Причина - неисправен кварц, или это всё-таки пьезофильтр. Переставил с битой платы, заработал. Частота у него такая, что больше нигде не попадалось, 19,66мГц. Так что, чем менять, если нет битой платы, не знаю.
11:51 12-05-2009   

Sandcastle63
***

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
20
Регистрация:
04.03.2008

 e-mail 
У меня примерно так же (с начала этого года - 3 шт., все гарантийные - похоже, из одной партии). Пока снимаю с доноров, благо битых гарантийных плат пока достаточно. Недавно нашёл в симметроновском прайсе http://symmetron.ru/download/symmetron.zip HC49S-19.6608MHz, попробую заказать.
13:33 12-05-2009   

HAA
Мастер

Откуда:
ЗаМКАДыш
Сообщений:
4714
Регистрация:
27.02.2006

Немного в сторону от темы: эта же модель (впрочем и 700-ник тоже) - включаю без сети, хоть без нагрузки, хоть с ней, работает минуты 3 (пищит через 10 сек) и вырубается (светодиод гаснет). Выключаю и снова включаю - история повторяется. Оно так задумано? Тогда на фига? Проверено несколько экземпляров, аккумулятор исключен.
15:11 12-05-2009   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

HAA, а нагрузка какая? а то у него при низкой нагрузке происходит отключение, переход в режим экономии, точную цифру не помню, вроде 15%
Во блин клиент пошёл, ремонт платы и замена батареи дорого, оставил на запчасти. Какого рожна я его вообще открывал.
15:17 12-05-2009   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

А блок работает, только батарею новую воткнуть.
15:19 12-05-2009   

HAA
Мастер

Откуда:
ЗаМКАДыш
Сообщений:
4714
Регистрация:
27.02.2006

Человек, который их делает, сказал, что 0,7 нагрузки ни один из них не держит и 5-ти минут. С любыми аккумуляторами. Я пробовал на хх и с 40 - ватной лампой. Результат один.
15:23 12-05-2009   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Никогда не подключал родную программу, не было необходимости, может там есть пункт, "экономия батареи" как в APC, тогда он просто по времени отрубает.
15:34 12-05-2009   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS IIPON Back Power Pro400 не включается»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group