Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
За три месяца второй случай. Причина - неисправен кварц, или это всё-таки пьезофильтр. Переставил с битой платы, заработал. Частота у него такая, что больше нигде не попадалось, 19,66мГц. Так что, чем менять, если нет битой платы, не знаю.
|
11:51 12-05-2009
|
|
|
Sandcastle63
***
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 20 Регистрация: 04.03.2008
|
У меня примерно так же (с начала этого года - 3 шт., все гарантийные - похоже, из одной партии). Пока снимаю с доноров, благо битых гарантийных плат пока достаточно. Недавно нашёл в симметроновском прайсе http://symmetron.ru/download/symmetron.zip HC49S-19.6608MHz, попробую заказать.
|
13:33 12-05-2009
|
|
|
HAA
Мастер
Откуда: ЗаМКАДыш Сообщений: 4714 Регистрация: 27.02.2006
|
Немного в сторону от темы: эта же модель (впрочем и 700-ник тоже) - включаю без сети, хоть без нагрузки, хоть с ней, работает минуты 3 (пищит через 10 сек) и вырубается (светодиод гаснет). Выключаю и снова включаю - история повторяется. Оно так задумано? Тогда на фига? Проверено несколько экземпляров, аккумулятор исключен.
|
15:11 12-05-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
HAA, а нагрузка какая? а то у него при низкой нагрузке происходит отключение, переход в режим экономии, точную цифру не помню, вроде 15%
Во блин клиент пошёл, ремонт платы и замена батареи дорого, оставил на запчасти. Какого рожна я его вообще открывал.
|
15:17 12-05-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
А блок работает, только батарею новую воткнуть.
|
15:19 12-05-2009
|
|
|
HAA
Мастер
Откуда: ЗаМКАДыш Сообщений: 4714 Регистрация: 27.02.2006
|
Человек, который их делает, сказал, что 0,7 нагрузки ни один из них не держит и 5-ти минут. С любыми аккумуляторами. Я пробовал на хх и с 40 - ватной лампой. Результат один.
|
15:23 12-05-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Никогда не подключал родную программу, не было необходимости, может там есть пункт, "экономия батареи" как в APC, тогда он просто по времени отрубает.
|