Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back UPS ES 700 горит предохранитель на схеме зарядки»
|
|
Дмитрий33
****
Сообщений: 56 Регистрация: 10.03.2009
|
Плата номер 640_0689B-Z_REV09, нет зарядки АКБ, неисправна схема зарядки, сгорели: резисторы R80,R78,R89, диод D9, предохранитель F2. Заменил сгоревшие детали, диодный мост в порядке, D7 рабочий, трансформатор звонится как на рабочем ИБП, сопротивления обмоток тоже как на рабочем ИБП, включаю в розетку, горит предохранитель. Есть подозрение на шим и оптопару. Подскажите где собака зарыта? Схемы ИБП у меня нет.
|
11:03 16-03-2009
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
Дмитрий33, заместо предохранителя лампу и смотрите что у вас происходит
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
13:40 16-03-2009
|
|
|
Дмитрий33
****
Сообщений: 56 Регистрация: 10.03.2009
|
Проблемма решена. Заменил ШИМ.
|
10:15 18-03-2009
|
|
|
Дмитрий33
****
Сообщений: 56 Регистрация: 10.03.2009
|
Появилась новая проблемма. В выключеном состоянии ИБП, АКБ заряжается, когда ИБП включаю кнопкой, аккумулятор начинает потихоньку разряжаться. В POwer chut пишет что питание осуществляется от сети. Релюха щелкае как положено. При включении ИБП питается от сети потом переключается на батарейку, затем еще щелчок и переходит на питание от сети. В программе поставил самую низкую чуствительность, нижнее напряжение 160V.
|