Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back UPS ES 700 горит предохранитель на схеме зарядки»

Дмитрий33
****


Сообщений:
56
Регистрация:
10.03.2009

Плата номер 640_0689B-Z_REV09, нет зарядки АКБ, неисправна схема зарядки, сгорели: резисторы R80,R78,R89, диод D9, предохранитель F2. Заменил сгоревшие детали, диодный мост в порядке, D7 рабочий, трансформатор звонится как на рабочем ИБП, сопротивления обмоток тоже как на рабочем ИБП, включаю в розетку, горит предохранитель. Есть подозрение на шим и оптопару. Подскажите где собака зарыта? Схемы ИБП у меня нет.
11:03 16-03-2009   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4800
Регистрация:
09.07.2004

Дмитрий33, заместо предохранителя лампу и смотрите что у вас происходит
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
13:40 16-03-2009   

Дмитрий33
****


Сообщений:
56
Регистрация:
10.03.2009

Проблемма решена. Заменил ШИМ.
10:15 18-03-2009   

Дмитрий33
****


Сообщений:
56
Регистрация:
10.03.2009

Появилась новая проблемма. В выключеном состоянии ИБП, АКБ заряжается, когда ИБП включаю кнопкой, аккумулятор начинает потихоньку разряжаться. В POwer chut пишет что питание осуществляется от сети. Релюха щелкае как положено. При включении ИБП питается от сети потом переключается на батарейку, затем еще щелчок и переходит на питание от сети. В программе поставил самую низкую чуствительность, нижнее напряжение 160V.
12:02 18-03-2009   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back UPS ES 700 горит предохранитель на схеме зарядки»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group