Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS ES 500 Overload»

Andrew257


Откуда:
Новороссийск
Сообщений:
4
Регистрация:
03.02.2009

Профи, подскажите начинающему по упсам. APC Back-UPS ES 500 при включении уходит в Overload. Предохранители живые, АКБ новая, транзисторы живые, релюхи заменил. Пните в нужном направлении, пжлста.
11:09 20-02-2009   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

поиск щительнее смотрите.
вот к примеру: APC Back UPS ES 500 BF500-GR MAIN BOARD 640-1008A_REV03
Горит индикатор «Overload».
Неисправны конденсаторы C18;C2;C52;C51 22µF 16V JH синего цвета (потеря наминала),
C18 15µF; C2 41nF; C52 13.3µF; C51 600nF.
14:24 20-02-2009   

tener
*

Откуда:
East-UA
Сообщений:
9
Регистрация:
21.03.2007

+ также залипшие контакты реле.
15:18 20-02-2009   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
В 500 апсах, которые в пластмассе - один рецепт: замена литов-недоносков (22/16), естественно АКБ по умолчанию, ну и пропайка "зарядника". Остальное - редко.
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
15:22 20-02-2009   

Andrew257


Откуда:
Новороссийск
Сообщений:
4
Регистрация:
03.02.2009

Мдя, электролиты везде поют свои песни. Спасибо за помощь.
14:40 21-02-2009   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS ES 500 Overload»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group