Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS ES 500 Overload»
|
|
Andrew257
Откуда: Новороссийск Сообщений: 4 Регистрация: 03.02.2009
|
Профи, подскажите начинающему по упсам. APC Back-UPS ES 500 при включении уходит в Overload. Предохранители живые, АКБ новая, транзисторы живые, релюхи заменил. Пните в нужном направлении, пжлста.
|
11:09 20-02-2009
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4802 Регистрация: 09.07.2004
|
поиск щительнее смотрите.
вот к примеру: APC Back UPS ES 500 BF500-GR MAIN BOARD 640-1008A_REV03
Горит индикатор «Overload».
Неисправны конденсаторы C18;C2;C52;C51 22µF 16V JH синего цвета (потеря наминала),
C18 15µF; C2 41nF; C52 13.3µF; C51 600nF.
|
14:24 20-02-2009
|
|
|
tener
*
Откуда: East-UA Сообщений: 9 Регистрация: 21.03.2007
|
+ также залипшие контакты реле.
|
15:18 20-02-2009
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
В 500 апсах, которые в пластмассе - один рецепт: замена литов-недоносков (22/16), естественно АКБ по умолчанию, ну и пропайка "зарядника". Остальное - редко.
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
15:22 20-02-2009
|
|
|
Andrew257
Откуда: Новороссийск Сообщений: 4 Регистрация: 03.02.2009
|
Мдя, электролиты везде поют свои песни. Спасибо за помощь.
|
14:40 21-02-2009
|
|
|