Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП Back-Ups CS 500 APC проблема с начальным тестированием»
|
|
Дмитрий_77
Откуда: Южно-Сахалинск Сообщений: 1 Регистрация: 16.06.2008
|
Подскажите, при включении мигает он-лайн, затем переходит к тестированию батареи, но через секунду включается оверлод и пищит, понятно, что где то не проходит тестирование, батарею менял на новую, все также... может кто подскажет что делать? или где глянуть? сталкиваюсь с таким впервые, а упс уже не на гарантии...
|
07:45 16-06-2008
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Для начала поменять реле.
APC Back-UPS CS 500 BK500EI MAIN BOARD 640-0245D-04
При включении загорается индикатор «Overload».
Неисправно реле RY2 O/E/N 450-2152A 68-12-2CE DC12V.
Было пару случаев, такого проявления дефекта, был неисправен трансформатор.
|
09:11 16-06-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Были десятки СЛУЧАЕВ КОГДА(пульсации из-за высыхания С23,C43Б НЕИСПРавности диодной сборки
и керамических конденсаторов типа С3) -8V поступающая на 11ногу IC1(операционный усилитель с двухполярным питанием участвующий во всех цепях измерений) за тем заставлял ложно срабатывать overload
|
11:05 16-06-2008
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
TimH, это для 700 кажисть )
_________________
|
16:47 16-06-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
LoadHigh : |
TimH, это для 700 кажисть ) |
Это болячка проявляется во многих Васк и Smart где исп -8V
Ну оно формируется из +12V c пом 2 конд, диодов, и импульсов
Вот только у автора вопроса 640-0245 ли плата ????
Есть схемы где есть -8V но оно не исп для ОУ (ИСПОЛЬЗУЮТ однополярное питание)
b]LoadHigh[/b],
НЕ буду с Вами спорить у вас часто видимо попадались (видел по вашим постам) с неисправными(залипшими плохими) реле !!!
Посмотрите на схему 640-0245 - измерители ВХОДНОГОнапряжения и напряжения с инвертора контролирует четыре ОУ В одном корлусе !
1)На ранних стадиях(ПОДСЫХАНИЯ) возможно чаще будет заметно ОVERLOAD-ИМХО
2)А ВОТ на поздних стадиях UPS при пропадании питания включит инвертор получит ложное оverload выключиться !
И человек при попытке вкл устройство получит синдром "не видит сеть"
См вот на этом сайте
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=7356
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=11419
|
19:40 16-06-2008
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
о, как.. учтемс ) не часто апсы делать приходится..
_________________
|
02:56 17-06-2008
|
|
|
wormster
*
Сообщений: 5 Регистрация: 30.06.2008
|
Эх...
Смотрю, не только у меня проблема с этой моделью бесперебойника.
Симптомы в принципе те же... Показывает перегрузку, но совершенно безсистемно Работает от сети и батареи, конечно когда проверку пройдёт.
Когда не проходит проверку появляется сильный шум(не динамик), т.е. по звуку можно сказать, пройдёт проверку или нет...
Почитал топики, проверил IC1(всё в норме) проверил схему, никаких странностей не обнаружил. Немного гудит катушка, но для китайской считаю это вполне нормальным. Было такое(думал буду клацать пока не включится) и доклацался, что вообще он перестал отзываться на нажатие кнопки, через время всё вернулось обратно(
Что посоветуете???
|
00:53 30-06-2008
|
|
|
wormster
*
Сообщений: 5 Регистрация: 30.06.2008
|
если реле, то как проверить??? не хочется тупо всю схему перепаивать, да и релюшек в наличии нет(
|
00:57 30-06-2008
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
wormster, ну реле можно выпаять, разобрать и все будет видно..
_________________
|
01:06 30-06-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
wormster : |
для китайской считаю это вполне нормальным. |
В Индии их делают.
Реле разобрать, зачистить контакты и обязательно подогнуть неподвижные, чтобы пятно контакта было по центру. На всё провсё максимум полчаса.
|
09:20 30-06-2008
|
|
|
wormster
*
Сообщений: 5 Регистрация: 30.06.2008
|
Спасибо Вам за помощь!!!
LoadHigh, спасибо! подтолкнул меня)) а то столько времени уже собирался...
kokur : |
В Индии их делают.
Реле разобрать, зачистить контакты и обязательно подогнуть неподвижные, чтобы пятно контакта было по центру. На всё провсё максимум полчаса. |
да там не просто подгорели) один из контактов полностью разплавился! Так что счищал всё это почти два часа, правда нулёвкой. Конечно подогнул контакты)
Если честно, не думал на релюшки, но проверив всю схему, ничего больше не осталось...
P.S. Windows тоже делают в индии
|
23:44 01-07-2008
|
|
|
clof
****
Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007
|
Контакты реле, нулевкой???!!! Ну-Ну!!! Надолго-ли? При подгибе контактов как проверяли усилие прижима двух груп контактов от одного толкателя?
|
12:25 02-07-2008
|
|
|
Sandcastle63
***
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 20 Регистрация: 04.03.2008
|
Зачищать бесполезно - только замена. И не на индийскую - как ни странно, они намного хуже даже китайских
|
16:40 02-07-2008
|
|
|
wormster
*
Сообщений: 5 Регистрация: 30.06.2008
|
clof : |
Контакты реле, нулевкой???!!! Ну-Ну!!! Надолго-ли? При подгибе контактов как проверяли усилие прижима двух груп контактов от одного толкателя? |
А что делать... Работает превосходно! Подвижный конечно же не гнул! А на неподвижном изменил угол, чтобы площадь касания больше получилась.
как можно увидеть на фото, один контакт отгорел почти полностью
и остался на подвижном(он на изображении)
К Sandcastle63. То что зачистил, ничё страшного! Главное, чтобы не прилипали...Поплавились контакты только на одном реле.
Когда осмотрел второе, то очень огорчился из-за качества!!! Если сравнить с автомобильными релюхами, то там такое дерьмо конечно никто не поставит!!! Да и используются реле намного мощнее и оооочень редко сгорают! А тут...
|
00:01 03-07-2008
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Cтоимость реле 75 р. в базарный день, стоит ли огород городить? И отработает после зачистки не долго.
|
08:43 03-07-2008
|
|
|
clof
****
Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007
|
Проблема в том, что частички наждака при зачистке въедаются в контакты и образуют в нем механическую и электрическую неоднородность. О последствиях нас в школе учили... (...только алмазный надфиль...)Автомобильные долго служат из-за низкого коммутируемого напряжения, дуга при 12в значительно меньше тянется...
|
10:19 03-07-2008
|
|
|
wormster
*
Сообщений: 5 Регистрация: 30.06.2008
|
solo : |
Cтоимость реле 75 р. в базарный день, стоит ли огород городить? И отработает после зачистки не долго. |
я бы и не разбарл их!!!
это реле (заказ) 400-500р
|
01:25 09-07-2008
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
wormster : |
я бы и не разбарл их!!!
это реле (заказ) 400-500р |
Прямо какой то беспредел, задирать цену в 100 раз.
|
06:54 09-07-2008
|
|
|
Sandcastle63
***
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 20 Регистрация: 04.03.2008
|
Ну и цены в ваших краях...
У нас в городе реле TTI - по 70р., Tianbo и Songle (всё лучше индийских ) - по 30р.
|
10:01 11-07-2008
|
|
|
yaris
Сообщений: 3 Регистрация: 15.05.2007
|
Дмитрий_77 : |
Подскажите, при включении мигает он-лайн, затем переходит к тестированию батареи, но через секунду включается оверлод и пищит, понятно, что где то не проходит тестирование, батарею менял на новую, все также... может кто подскажет что делать? или где глянуть? сталкиваюсь с таким впервые, а упс уже не на гарантии... |
Я вчера тоже такой же колупал, с такой же бедой, плата 640-0245D-04, так у меня оказалась неисправна микросхема U1, микросхема была заменена из заведомо исправной платы.
|
09:12 18-07-2008
|
|
|