Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП Back-Ups CS 500 APC проблема с начальным тестированием»

Дмитрий_77


Откуда:
Южно-Сахалинск
Сообщений:
1
Регистрация:
16.06.2008

Подскажите, при включении мигает он-лайн, затем переходит к тестированию батареи, но через секунду включается оверлод и пищит, понятно, что где то не проходит тестирование, батарею менял на новую, все также... может кто подскажет что делать? или где глянуть? сталкиваюсь с таким впервые, а упс уже не на гарантии...
07:45 16-06-2008   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Для начала поменять реле.
APC Back-UPS CS 500 BK500EI MAIN BOARD 640-0245D-04
При включении загорается индикатор «Overload».
Неисправно реле RY2 O/E/N 450-2152A 68-12-2CE DC12V.

Было пару случаев, такого проявления дефекта, был неисправен трансформатор.
09:11 16-06-2008   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Были десятки СЛУЧАЕВ КОГДА(пульсации из-за высыхания С23,C43Б НЕИСПРавности диодной сборки
и керамических конденсаторов типа С3) -8V поступающая на 11ногу IC1(операционный усилитель с двухполярным питанием участвующий во всех цепях измерений) за тем заставлял ложно срабатывать overload
11:05 16-06-2008   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
TimH, это для 700 кажисть )
_________________
16:47 16-06-2008   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

LoadHigh :
TimH, это для 700 кажисть )

Это болячка проявляется во многих Васк и Smart где исп -8V
Ну оно формируется из +12V c пом 2 конд, диодов, и импульсов
Вот только у автора вопроса 640-0245 ли плата ????
Есть схемы где есть -8V но оно не исп для ОУ (ИСПОЛЬЗУЮТ однополярное питание)
b]LoadHigh[/b],
НЕ буду с Вами спорить у вас часто видимо попадались (видел по вашим постам) с неисправными(залипшими плохими) реле !!!

Посмотрите на схему 640-0245 - измерители ВХОДНОГОнапряжения и напряжения с инвертора контролирует четыре ОУ В одном корлусе !
1)На ранних стадиях(ПОДСЫХАНИЯ) возможно чаще будет заметно ОVERLOAD-ИМХО
2)А ВОТ на поздних стадиях UPS при пропадании питания включит инвертор получит ложное оverload выключиться !
И человек при попытке вкл устройство получит синдром "не видит сеть"
См вот на этом сайте
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=7356
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=11419
19:40 16-06-2008   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
о, как.. учтемс ) не часто апсы делать приходится..
_________________
02:56 17-06-2008   

wormster
*


Сообщений:
5
Регистрация:
30.06.2008

Эх...
Смотрю, не только у меня проблема с этой моделью бесперебойника.
Симптомы в принципе те же... Показывает перегрузку, но совершенно безсистемно Работает от сети и батареи, конечно когда проверку пройдёт.
Когда не проходит проверку появляется сильный шум(не динамик), т.е. по звуку можно сказать, пройдёт проверку или нет...
Почитал топики, проверил IC1(всё в норме) проверил схему, никаких странностей не обнаружил. Немного гудит катушка, но для китайской считаю это вполне нормальным. Было такое(думал буду клацать пока не включится) и доклацался, что вообще он перестал отзываться на нажатие кнопки, через время всё вернулось обратно(
Что посоветуете???
00:53 30-06-2008   

wormster
*


Сообщений:
5
Регистрация:
30.06.2008

если реле, то как проверить??? не хочется тупо всю схему перепаивать, да и релюшек в наличии нет( :anguish:
00:57 30-06-2008   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
wormster, ну реле можно выпаять, разобрать и все будет видно..
_________________
01:06 30-06-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

wormster :
для китайской считаю это вполне нормальным.

В Индии их делают.
Реле разобрать, зачистить контакты и обязательно подогнуть неподвижные, чтобы пятно контакта было по центру. На всё провсё максимум полчаса.
09:20 30-06-2008   

wormster
*


Сообщений:
5
Регистрация:
30.06.2008

Спасибо Вам за помощь!!!
LoadHigh, спасибо! подтолкнул меня)) а то столько времени уже собирался...
kokur :

В Индии их делают.
Реле разобрать, зачистить контакты и обязательно подогнуть неподвижные, чтобы пятно контакта было по центру. На всё провсё максимум полчаса.

да там не просто подгорели) один из контактов полностью разплавился! Так что счищал всё это почти два часа, правда нулёвкой. Конечно подогнул контакты)

Если честно, не думал на релюшки, но проверив всю схему, ничего больше не осталось...
P.S. Windows тоже делают в индии :lol:
23:44 01-07-2008   

clof
****


Сообщений:
67
Регистрация:
03.04.2007

Контакты реле, нулевкой???!!! Ну-Ну!!! Надолго-ли? При подгибе контактов как проверяли усилие прижима двух груп контактов от одного толкателя?
12:25 02-07-2008   

Sandcastle63
***

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
20
Регистрация:
04.03.2008

 e-mail 
Зачищать бесполезно - только замена. И не на индийскую :) - как ни странно, они намного хуже даже китайских :lol:
16:40 02-07-2008   

wormster
*


Сообщений:
5
Регистрация:
30.06.2008

clof :
Контакты реле, нулевкой???!!! Ну-Ну!!! Надолго-ли? При подгибе контактов как проверяли усилие прижима двух груп контактов от одного толкателя?

А что делать... :gigi: Работает превосходно! Подвижный конечно же не гнул! А на неподвижном изменил угол, чтобы площадь касания больше получилась.
как можно увидеть на фото, один контакт отгорел почти полностью
и остался на подвижном(он на изображении)
К Sandcastle63. То что зачистил, ничё страшного! Главное, чтобы не прилипали...Поплавились контакты только на одном реле.
Когда осмотрел второе, то очень огорчился из-за качества!!! Если сравнить с автомобильными релюхами, то там такое дерьмо конечно никто не поставит!!! Да и используются реле намного мощнее и оооочень редко сгорают! А тут...
00:01 03-07-2008   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Cтоимость реле 75 р. в базарный день, стоит ли огород городить? И отработает после зачистки не долго.
08:43 03-07-2008   

clof
****


Сообщений:
67
Регистрация:
03.04.2007

Проблема в том, что частички наждака при зачистке въедаются в контакты и образуют в нем механическую и электрическую неоднородность. О последствиях нас в школе учили... (...только алмазный надфиль...)Автомобильные долго служат из-за низкого коммутируемого напряжения, дуга при 12в значительно меньше тянется...
10:19 03-07-2008   

wormster
*


Сообщений:
5
Регистрация:
30.06.2008

solo :
Cтоимость реле 75 р. в базарный день, стоит ли огород городить? И отработает после зачистки не долго.

я бы и не разбарл их!!!
это реле (заказ) 400-500р
01:25 09-07-2008   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

wormster :
я бы и не разбарл их!!!
это реле (заказ) 400-500р

Прямо какой то беспредел, задирать цену в 100 раз.
06:54 09-07-2008   

Sandcastle63
***

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
20
Регистрация:
04.03.2008

 e-mail 
Ну и цены в ваших краях... :ass:
У нас в городе реле TTI - по 70р., Tianbo и Songle (всё лучше индийских :) ) - по 30р.
10:01 11-07-2008   

yaris



Сообщений:
3
Регистрация:
15.05.2007

Дмитрий_77 :
Подскажите, при включении мигает он-лайн, затем переходит к тестированию батареи, но через секунду включается оверлод и пищит, понятно, что где то не проходит тестирование, батарею менял на новую, все также... может кто подскажет что делать? или где глянуть? сталкиваюсь с таким впервые, а упс уже не на гарантии...

Я вчера тоже такой же колупал, с такой же бедой, плата 640-0245D-04, так у меня оказалась неисправна микросхема U1, микросхема была заменена из заведомо исправной платы.
09:12 18-07-2008   

Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП Back-Ups CS 500 APC проблема с начальным тестированием»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group