Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart-UPS SU620 INET некорректно определяет сеть»
|
|
SVV1
**
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 16 Регистрация: 14.02.2008
|
Доброго всем времени суток.
Может кто поможет по данной проблеме:
Имееется вышеназванный аппарат на плате 640-023J REV09 со следующими симптомами:
при подключении сетевого шнура щелкает входное реле RLY1 кторое коммутирует сеть и тут -же отключается. Затем при запуске UPS-а с кнопки в начале теста происходит то-же самое включение-отключение реле PLY1 и UPS переходит на работу от батареи.
Проделанная работа: заменены все реле, все электролиты по питанию 5,12,-8 В, результатов не дало.
Затем решил посмотреть аппарат APSFIX-ОМ и увидел странную картину:
в полях модель и серийный номер забиты всякие крокозяблы типа "яяяяяяяяя" а входное напряжение вместо положенных 220 отображается 150В.
Сам UPSами занимаюсь недавно поэтому извиняюсь за может быть неверный алгоритм поиска неисправности,
может ли такой дефект быть связан с порушенными данными EEPROM
либо это отдельная проблема и кроме перешивки EEPROM необходимо копать элетронику.
PS: если кто-то знает где взять прошивку для данного аппарата просьба скинуть ссылку или намылить по адресу svv.76@mail.ru
|
06:54 26-02-2008
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
SVV1, ИМХО вам надо сменить прошивку.
|
07:56 26-02-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Не нужна тебе прошивка, если есть нормально работающий APSFIX, нужно выставить правильный код модели, а затем всё остальное. С APSFIX не работаю, поэтому точно сказать, как это сделать, не могу.
|
08:24 26-02-2008
|
|
|
SVV1
**
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 16 Регистрация: 14.02.2008
|
kokur
Спасибо попробую, о результатах сообщу
|
08:55 26-02-2008
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Ух ты, новичек появился и сразу пишет как мастер(да "не как", а просто мастер). Редкое говно(не по качеству,а по траблам) эти модели,которые со временем сваливаются в аварийный режим. Посмотри даже не поиском, а просто листанием страниц,кто здесь мастера по UPSам, у них и проси прошивки. Для меня UPSы факультативны,но интересны. Специализированных мастеров по UPSам здесь единицы. Я думаю они и сами прочитают и присоединятся. Удачи...
|
17:05 26-02-2008
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
МИА, у нас по UPS kokur, Иваныч55, и clof специалисты,
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
19:37 26-02-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Это немножко преувеличено, до уровня TimH мне далеко.
|
09:19 27-02-2008
|
|
|
SVV1
**
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 16 Регистрация: 14.02.2008
|
А может кто-нибудь поделится прошивкой, а то я скачал с сайта Сапрыкина версию SU620 REV6 но не уверен что это то что нужно.
Kokur
Вручную выставить данные пытался Upsdiagom в окнах Состояние и Калибровка он записывает данные и тут же сбрасывет.
В терминальном режиме не хочет входить в режим программирования хотя вроде он 3 поколения?
|
09:30 27-02-2008
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Вручную выставить данные пытался Upsdiagom в окнах Состояние и Калибровка он записывает данные и тут же сбрасывет.
В терминальном режиме не хочет входить в режим программирования хотя вроде он 3 поколения? [/quote]
Ревизию можно только в терминале поправить,касаемо Upsdiag, и в ход режим програмирования, выдерживая паузу между 1-ми .
|
09:35 27-02-2008
|
|
|
SVV1
**
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 16 Регистрация: 14.02.2008
|
Выдержаивал, вылетает такая фигня типа
1
не поддерживает
а как все таки насчет прошивки?
|
09:43 27-02-2008
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Прошивайте той-что есть, если что поправите, главное чтобы он 230вольтовым стал ИМХО -1 должен поддерживать
|
09:46 27-02-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Upsdiagom не сделаешь, только APSFIX, но не демоверсией.
|
10:14 27-02-2008
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Есть некоторые особенности калибровки со слетевшим EEPROM. Подробнее - в приват или на почту.
|
09:59 28-02-2008
|
|
|
SVV1
**
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 16 Регистрация: 14.02.2008
|
kokur
Да за полнофункциональный Apcfix надо 25 уе выложить а наша контора за них задавится. А если Upsdiag не может ничего выставить то нафига там поля которые типа можно изменить?
А в терминальном то режиме по любому должно меняться в режиме программирования, или я не так что-то понимаю?
PS: может я вышлю копию экрана что Upsdiag показывает? Может это что-то даст?
|
11:33 28-02-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
kokur : |
Это немножко преувеличено, до уровня TimH мне далеко. |
ну не надо сильно смеяться над старым .....-грешно !
TO SVV1
1)вот тут читали
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=12580
только не сразу ругайте .......
тут есть одна ссылка вами спрашиваемая
2) НА команды "V" и "b" отвечает как положено -CWI и 22.9.I
3) не устойчивый вход в " прог"( мей би) из-за пульсации по -8V
кот заметно не ослабли . -8V подводиться к 2 ноге U4 < --отвечает за обмен! s/n ?
ps Была одна на половину умная Back кот вхОДИЛА в прог просто однократным нажатем без ответа- у Вас она должна входить ну подольше потыкайте пока работает от аккума
1 1 конкретно фразу ответа ?
SVV1 : |
на плате 640-023J REV09 |
я думаю
640-0232 REV09
|
13:56 28-02-2008
|
|
|
SVV1
**
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 16 Регистрация: 14.02.2008
|
TimH
По -8В я сразу кондеры поменял, за ссылку спасибо, а вот насчет точной фразы не понял? Что APC отвечает?
|
15:22 28-02-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
SVV1 : |
и Калибровка он записывает данные и тут же сбрасывет.
|
заменить дату смены аккумов удается
06/06/06
|
15:57 28-02-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
SVV1 : |
TimH
а вот насчет точной фразы не понял? Что APC отвечает? |
ups как отвечает на команды --
V ?
b ?
1 1 ?
|
16:01 28-02-2008
|
|
|
SVV1
**
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 16 Регистрация: 14.02.2008
|
TimH
Теперь понял смысл вопроса:
V - это название UPS а
b - ревизия программы
Заглянул гипертерминалом и после долгих мучений (у него неустойчивый вход в режим PROG) все таки удалось выставить как надо
b - 22.7.I
V - CWI подсмотрел на сайте Сапрыкина, терерь и модель определяется правильно. После чего удалось выставить все что нужно в Upsdiag-e. Теперь вроде UPS стал себя вести ровно токо единственная проблема осталась при 240 вольтах не переходит в SMART-TRIM а только при 250 можно этот порог понизить?
|
06:39 29-02-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
SVV1 : |
при 240 вольтах не переходит в SMART-TRIM а только при 250 можно этот порог понизить? |
По команде "ctrl z" список возможных значений переменных, только из этого списка. Для разных моделей отличается.
|
08:26 29-02-2008
|
|
|