SVV1
**

Откуда:
Новокузнецк
Сообщений:
16
Регистрация:
14.02.2008

 e-mail 
Доброго всем времени суток.

Может кто поможет по данной проблеме:

Имееется вышеназванный аппарат на плате 640-023J REV09 со следующими симптомами:
при подключении сетевого шнура щелкает входное реле RLY1 кторое коммутирует сеть и тут -же отключается. Затем при запуске UPS-а с кнопки в начале теста происходит то-же самое включение-отключение реле PLY1 и UPS переходит на работу от батареи.

Проделанная работа: заменены все реле, все электролиты по питанию 5,12,-8 В, результатов не дало.
Затем решил посмотреть аппарат APSFIX-ОМ и увидел странную картину:
в полях модель и серийный номер забиты всякие крокозяблы типа "яяяяяяяяя" а входное напряжение вместо положенных 220 отображается 150В.

Сам UPSами занимаюсь недавно поэтому извиняюсь за может быть неверный алгоритм поиска неисправности,
может ли такой дефект быть связан с порушенными данными EEPROM
либо это отдельная проблема и кроме перешивки EEPROM необходимо копать элетронику.

PS: если кто-то знает где взять прошивку для данного аппарата просьба скинуть ссылку или намылить по адресу svv.76@mail.ru
06:54 26-02-2008   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4803
Регистрация:
09.07.2004

SVV1, ИМХО вам надо сменить прошивку.
07:56 26-02-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Не нужна тебе прошивка, если есть нормально работающий APSFIX, нужно выставить правильный код модели, а затем всё остальное. С APSFIX не работаю, поэтому точно сказать, как это сделать, не могу.
08:24 26-02-2008   

SVV1
**

Откуда:
Новокузнецк
Сообщений:
16
Регистрация:
14.02.2008

 e-mail 
kokur

Спасибо попробую, о результатах сообщу
08:55 26-02-2008   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Ух ты, новичек появился и сразу пишет как мастер(да "не как", а просто мастер). Редкое говно(не по качеству,а по траблам) эти модели,которые со временем сваливаются в аварийный режим. Посмотри даже не поиском, а просто листанием страниц,кто здесь мастера по UPSам, у них и проси прошивки. Для меня UPSы факультативны,но интересны. Специализированных мастеров по UPSам здесь единицы. Я думаю они и сами прочитают и присоединятся. Удачи... :handup:
17:05 26-02-2008   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4803
Регистрация:
09.07.2004

МИА, у нас по UPS kokur, Иваныч55, и clof специалисты,
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
19:37 26-02-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Это немножко преувеличено, до уровня TimH мне далеко.
09:19 27-02-2008   

SVV1
**

Откуда:
Новокузнецк
Сообщений:
16
Регистрация:
14.02.2008

 e-mail 
А может кто-нибудь поделится прошивкой, а то я скачал с сайта Сапрыкина версию SU620 REV6 но не уверен что это то что нужно.

Kokur

Вручную выставить данные пытался Upsdiagom в окнах Состояние и Калибровка он записывает данные и тут же сбрасывет.
В терминальном режиме не хочет входить в режим программирования хотя вроде он 3 поколения? :confused:
09:30 27-02-2008   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Вручную выставить данные пытался Upsdiagom в окнах Состояние и Калибровка он записывает данные и тут же сбрасывет.
В терминальном режиме не хочет входить в режим программирования хотя вроде он 3 поколения? :confused:[/quote]

Ревизию можно только в терминале поправить,касаемо Upsdiag, и в ход режим програмирования, выдерживая паузу между 1-ми .
09:35 27-02-2008   

SVV1
**

Откуда:
Новокузнецк
Сообщений:
16
Регистрация:
14.02.2008

 e-mail 
Выдержаивал, вылетает такая фигня типа

1
не поддерживает

а как все таки насчет прошивки?
09:43 27-02-2008   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Прошивайте той-что есть, если что поправите, главное чтобы он 230вольтовым стал :) ИМХО -1 должен поддерживать
09:46 27-02-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Upsdiagom не сделаешь, только APSFIX, но не демоверсией.
10:14 27-02-2008   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
Есть некоторые особенности калибровки со слетевшим EEPROM. Подробнее - в приват или на почту.
09:59 28-02-2008   

SVV1
**

Откуда:
Новокузнецк
Сообщений:
16
Регистрация:
14.02.2008

 e-mail 
kokur

Да за полнофункциональный Apcfix надо 25 уе выложить а наша контора за них задавится. А если Upsdiag не может ничего выставить то нафига там поля которые типа можно изменить?

А в терминальном то режиме по любому должно меняться в режиме программирования, или я не так что-то понимаю?

PS: может я вышлю копию экрана что Upsdiag показывает? Может это что-то даст?
11:33 28-02-2008   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

kokur :
Это немножко преувеличено, до уровня TimH мне далеко.

ну не надо сильно смеяться над старым .....-грешно !
TO SVV1
1)вот тут читали
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=12580
только не сразу ругайте .......
тут есть одна ссылка вами спрашиваемая
2) НА команды "V" и "b" отвечает как положено -CWI и 22.9.I
3) не устойчивый вход в " прог"( мей би) из-за пульсации по -8V
кот заметно не ослабли . -8V подводиться к 2 ноге U4 < --отвечает за обмен! s/n ?
ps Была одна на половину умная Back кот вхОДИЛА в прог просто однократным нажатем без ответа- у Вас она должна входить ну подольше потыкайте пока работает от аккума
1 1 конкретно фразу ответа ?
SVV1 :

на плате 640-023J REV09

я думаю
640-0232 REV09
13:56 28-02-2008   

SVV1
**

Откуда:
Новокузнецк
Сообщений:
16
Регистрация:
14.02.2008

 e-mail 
TimH

По -8В я сразу кондеры поменял, за ссылку спасибо, а вот насчет точной фразы не понял? Что APC отвечает?
15:22 28-02-2008   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

SVV1 :
и Калибровка он записывает данные и тут же сбрасывет.

заменить дату смены аккумов удается
06/06/06
15:57 28-02-2008   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

SVV1 :
TimH

а вот насчет точной фразы не понял? Что APC отвечает?

ups как отвечает на команды --
V ?
b ?
1 1 ?
16:01 28-02-2008   

SVV1
**

Откуда:
Новокузнецк
Сообщений:
16
Регистрация:
14.02.2008

 e-mail 
TimH

Теперь понял смысл вопроса:

V - это название UPS а
b - ревизия программы

Заглянул гипертерминалом и после долгих мучений (у него неустойчивый вход в режим PROG) все таки удалось выставить как надо

b - 22.7.I
V - CWI подсмотрел на сайте Сапрыкина, терерь и модель определяется правильно. После чего удалось выставить все что нужно в Upsdiag-e. Теперь вроде UPS стал себя вести ровно токо единственная проблема осталась при 240 вольтах не переходит в SMART-TRIM а только при 250 можно этот порог понизить?
06:39 29-02-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

SVV1 :
при 240 вольтах не переходит в SMART-TRIM а только при 250 можно этот порог понизить?

По команде "ctrl z" список возможных значений переменных, только из этого списка. Для разных моделей отличается.
08:26 29-02-2008   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart-UPS SU620 INET некорректно определяет сеть»
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group