Список разделов >> Архив по железу: «SMART UPS 700. Горит всеми лампочками.»
|
DAN
|
Непонятица какая- то.
Днем работает нормально. В 18.00 ухожу с работы.
Прихожу утром -горят все желтые и красные индикаторы (т.е. все кроме линеек заряда батарей и нагрузки).
Выкл......Вкл..... все работает. Днем за ним наблюдаю- хоть бы раз глюкнул.
На следующий день то же самое.
И еще вопросик. Какая нармальная температура блока UPS?
|
Пт Июн 06, 2003 8:19 am
| ссылка
|
|
|
|
ser
|
SMART UPS 700. Горит всеми лампочками.
а вы пробовали батареи проверить или переколибровать
их
|
Пт Июн 06, 2003 9:11 am
| ссылка
|
|
|
|
DAN
|
Все проверено! УПС откалиброван. Напряжения зарядки в норме. Ток не мерил.
|
Пт Июн 06, 2003 12:26 pm
| ссылка
|
|
|
|
Дядя Боря
|
Все проверено -не все! - был такой случай, в точности - ночью напруга выше, УПС переходит на аккумуляторы и разряжает их, после чего переходит на сеть (она ведь есть, хоть и выше, или уже понизилась)...
Короче, останься на ночь и меряй напругу в сети. Для борьбы (кардинально) поставь Line-R той же фирмы АРС
|
Пт Июн 06, 2003 9:02 pm
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
"Все проверено" - что конкретно ? Что значит "UPS откалиброван" ? Производилась ли полная калибровка со сбросом EEPROM ?
|
Пн Июн 09, 2003 6:13 am
| ссылка
|
|
|
|
DAN
|
Полная калибровка. Сброс "z" всех параметров. Установка заводских значений регистров "0,4,5,6". Юстировка.
Вообщем так. Взял его домой. Проработал с вечера пятницы до понедельника-- хоть бы раз взглюкнул.
Надо будет ему на ночь логи наладить -утрецом посмотреть что там с напругой.
|
Пн Июн 09, 2003 8:26 am
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Неее... Сброс - это Ctrl+Y... После этого полная калибровка ВСЕХ параметров. Каких - надеюсь знаете, если знаете значения регистров 4,5,6,0. А вот если это не помогает...
|
Пн Июн 09, 2003 12:33 pm
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «SMART UPS 700. Горит всеми лампочками.» |