Список разделов >> Архив по железу: «Back UPS 650»
|
Serg
|
При питании от сети работает нормально, когда сеть пропадает и он начинает работать от аккумулятора на экране монитора помехи в виде горизонтальных полос.
Заранее спасибо за любой совет.
|
Ср Июн 04, 2003 6:06 am
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Проверьте заменой С30,R90,R91. Это фильтр в высоковольтных цепях инвертора. Если не оно - найти источник помех будет непросто. Как минимум нужна схема и такой же абсолютно рабочий аппарат. чтобы сравнивать формы импульсов.
|
Чт Июн 05, 2003 8:24 am
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «Back UPS 650» |
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
|